설계/시공관련 질문

조임식 엘보배관과 특수플라스틱 수전구 (랑에)

G 랑에 1 1,242 2022.02.24 09:29

1번 사진 : 어제 협회 유튜브를 보면서 정광호 선생님께서 해당 엘보배관은 나사 조임방식이고 내부 패킹이 고무라서 시간이 지나면 삭아서 조금만 움직여도 유격이 생겨 누수가 발생할 수 있다고 하셨습니다. 현존하는 배수배관 연결하는 방식은 본드접착인가요? 아니면 해당제품을 사용해도 될까요?

 

https://smartstore.naver.com/hyundaipvc/products/4717145624?NaPm=ct%3Dl008mxcd%7Cci%3Dcheckout%7Ctr%3Dmyc%7Ctrx%3D%7Chk%3Dec15a0721080739a484e7210d1489d81f91ed856



2번 사진 : 연결방식이 토크나사 방식으로 테프론 없이 바로 체결할 수 있다고 합니다. 내부 고무패킹 또한 엔지니어링 특수플라스틱으로 제조되어 삭거나 하진 않는다고 하십니다.

기존 황동 제품을 썼을 경우에는 앵글밸브가 부러지거나 테프론을 제대로 체결 안해서 누수가 되는 경험을 해서 해당 제품을 사용해보고자 합니다.

일부러 힘을 줘서 안 조여줘도 될것같아서요.

장기로 봤을때도 해당 제품을 사용해도 될까요? 기존 황동제품을 사용하는게 맞을까요?


https://smartstore.naver.com/dongshin5175/products/5267969700?NaPm=ct%3Dl008p54n%7Cci%3Dcheckout%7Ctr%3Dslsl_myc%7Ctrx%3D%7Chk%3D5536b5968baad3c0260dcd5e526c35a22e558045

 

 

추가질문) 세면대 배수배관과 싱크대배수배관은 보통 40A를 사용하는가요? 50A를 사용하는가요?

Comments

10 잡자재 2022.02.24 10:51
1. DRF배관이 시공의 편의성 등으로 많이 사용되고 있습니다만 하자의 확률이 본드접착보다 높습니다. 네이버에서 'DRF 누수' 를 검색해보시면 많은 하자사례들이 있음을 쉽게 아실 수 있으세요.

2. 이미 앵글밸브와 수전을 연결하는 부위에 많이 사용되는 방식으로 내부에 고무링만 안 잃어버린다면 시공성이 좋은 제품으로 보입니다.

3. 세면대와 싱크대는 50A를 많이 사용합니다.