설계/시공관련 질문

AL. 시트 마감재 고정용 직결 피스의 설치 기준

1 니야옹 3 1,951 2022.02.24 17:22

항상 많은 도움을 받고 있어, 한국패시브 건축협회에 감사의 인사 먼저 드립니다.

 

시공중인 건물의 캐노피의 T3 알루미늄 시트 마감재를 바탕 철물(ㅁ 50*50 T2.3)에 직결 피스로 고정시키는 경우, 직결 피스의 설치 기준이 따로 있는지요?

즉, 설계풍압의 기준에 맞춘 직결 피스의 종류에 따른 지지력 기준, 설치 간격의 기준이 필요한 상황입니다.

 

현재, '국가건설기준 표준시방서-금속판 지붕'에는 '알루미늄 시트에는 알루미늄 또는 스테인리스 스틸 300 계열의 고정철물(패스너)을 사용한다'라는 문구외에 별도의 기준이 없으며, 업체에서 별도의 정보를 얻거나, 시험성적서라던가, 구조계산서같은 정보는 구하기가 힘드네요. (시공업체는 경험에 따라 직결 피스를 300mm 미만 간격으로 설치한다고 합니다만 근거를 찾아오라는 건축주분 때문에 난감합니다 ㅠㅠ..)

 

 

S5.png

Comments

M 관리자 2022.02.24 17:51
직결나사 하나의 인발강도는 매우 큽니다.
즉 인발강도로만 따지면 거의 1.2미터 당 하나를 사용해도 아주 여유롭게 남습니다.

그러므로 직결나사의 간격은 나사 하나의 인발강도로 정해지는 것이 아니라, 사용되는 판넬이 풍하중에 의한 휘어짐을 막을 수 있는 간격으로 정해지게 되며, 2T 알루미늄을 절곡하여 사용할 경우, 그 허용 간격을 300mm로 보고 있습니다.
물론 450mm 간격도 되기는 하나, 건축물의 모서리에 걸리는 풍하중이 훨씬 크기 때문에.. 이 모서리 간격을 그냥 차용하여 사용됩니다.

그러므로 원칙적으로 알루미늄 시트 회사에서 자사 시트의 스펙을 바탕으로 제공을 하는 것이 맞습니다. 하지만 그냥 그렇게 사용한 역사가 길어서.. 이제는 그 이유없이 300mm 를 기억하고 있는 것 같습니다.
1 니야옹 2022.02.25 15:10
감사합니다. 어떻게 이렇게 많은 것들을 알고 계실까요. 그 방대한 지식이 놀랍고 부럽습니다!
M 관리자 2022.02.25 21:53
별말씀을요.
협회 윗분들에 비하면 저의 지식은 접시물보다 얇습니다.