설계/시공관련 질문

방재실 방수

2 가나 9 1,245 2022.02.22 10:15

KakaoTalk_20220222_095153728.jpg

도면상 이것저것 들어갔는데 지금은 문의 위치도 다르고 관리실인지 변기도 들어가는데 후드캡도 없고요 덕트도 없습니다. 지어진 건축물이랑 너무 달라서 별로 참고는 안 될것 같습니다.  

 

KakaoTalk_20220222_095340150fdx.jpg

 



KakaoTalk_20220222_090828512.jpg

 

KakaoTalk_20220221_122741365.jpg

 

방재실내에 전기선이랑 소방수신기, 스프링쿨러 열선 조작부  등등 들어갑니다 ㅠ 

 

KakaoTalk_20220221_122708734.jpg

 

원래 도면상 저렇게 빨갛게 드레인이 있습니다만 지금보니 구멍이랑 선홈통도 없네요. 

시멘트벽돌에 연질폼은 아마 미장하는 사람들이 시멘트벽돌을 몰탈로 막아야하는데 사다리 타고 미장하기가 귀찮으니까 저렇게 한 것같아요 겨울이라 몰탈은 야외에서 무조건 얼어버리니. 

 

KakaoTalk_20220221_122744194.jpg

 

KakaoTalk_20220221_122745273.jpg

 

KakaoTalk_20220221_122746754.jpg

 

KakaoTalk_20220222_090825850.jpg

 

KakaoTalk_20220222_090827022.jpg

 

 

 

KakaoTalk_20220221_122739654.jpg

 




KakaoTalk_20220221_122743414.jpg

 

그런데 현장 계신분들 얘기들어보니 드레인도 없이 지기위에 미장하고 

시멘트 벽돌쪽이랑  콘크리트 면 좀 덮는 수준으로하겠지요. 

고뫄스 칠하고 그 다음에 

돌로 뚜껑 덮어서 경사지붕 비슷하게  만든다고 하는데요. 돌사이 실리콘 쏘고요.  

 

 

저는 그런데 미장으로 구배 주고 최소한 드레인 만들어야 되는거 아닌가 싶은데요. 

 

물이 콘크리트 타고 옆으로 흐르니까 괜찮다고 하는것 같은데 음...

 

답변부탁드리겠습니다.  2주동안 생방송이 없다니 아쉽네요 ㅠㅜ 

 

 

Comments

2 가나 2022.02.22 10:16
저는 이곳에 구멍을 뚫고 돌과 색이 비슷한 검은색 난연 cd관으로 배수라도 할까 생각중입니다.
2 가나 2022.02.22 12:07
단면도 입니다. 막상 그리다 보니 위 댓글쪽은 너무 깊을 것 같고 요렇게 할까 생각중입니다.
M 관리자 2022.02.22 14:18
네.. 최소한 말씀하신 것 처럼은 하셔야 할 것 같습니다.
그냥 두는 것은 안될 것 같고요. 그리고 CD관이라면 아래처럼도 가능할 것 같습니다.
G 작성자 2022.04.26 13:19
관리자님 면목이 없네요...

현 상황은 이렇게 되었습니다.
G 작성자 2022.04.26 13:21
기존 콘크리트 무근 콘크리트에도 방수없고요. 구배도 없는 상태로 돌을 올렸고 돌사이에 실리콘을 쐈습니다.

발수제라도 바를까요? ㅠ

죄송합니다 도와주셨는데 ㅠ
G 작성자 2022.04.26 13:23
아니면 침투성 방수제라도 바를까요?

답변 좀 부탁드리겠습니다. ㅠㅠ 죄송합니다....
M 관리자 2022.04.26 19:49
아니어요.. 오히려 이게 나을 수도 있습니다.
돌 표면의 구배는 조금이라도 있는 편인가요?
G 작성자 2022.05.03 21:54
네 관리자님 빠르게 답변주셨는데 제가 관리자님 댓글에 답을 다는 것이 늦었네요.  긍정적인 피드백을 받아서 마음이 놓입니다.

구배는 조금 아주 조금은 있는 것 같습니다. 미장하는 분이 손으로 누르긴 했으니까요.
M 관리자 2022.05.04 13:07
그럼 외부 쪽이 비교적 빨리 오염되기는 하겠지만, 누수는 있지 않을거여요.
다만 건물주에게 3년에 한번 정도 지붕의 실리콘코킹의 훼손 여부를 체크하라는 권고는 해주시는 것이 좋습니다. 평지붕의 실리콘은 새가 쪼을 수도 있거든요.