안녕하세요.
근생시설 엘리베이터 피트에 집수정 설치를 미리고려하여 설계중입니다.
침수에 대비하여 설치하고자 합니다.
그런데, 집수정 설치가 오히려 집수정 주변 부위의 습기나 누수를 유발할 가능성이 있을까요?
집수정 크기는 가로300 세로450 깊이500 정도로 고려중입니다.
지하층은 없습니다.
EV 피트 깊이는 1층바닥 기준점으로부터 1500입니다.
기초 두께는 500입니다.
집수정 주변에서 하자확률이 높다면 그냥 설치하지 않으려고 합니다.
답변 부탁드립니다.
엘레베이터에 누수가 많이 생기는 부분은 바닥부분에 시멘트 벽돌로 벽체 유로폼을 띄운 부분과 단차를 만들기위해 하부를 먼저 굳히고 타설할 때 이어치기 부분이 생긴 경우 입니다. 범위가 좁아서 치핑하고 방수하면 대부분 잡을 수 있습니다. 피트 내부에 집수정은 최후의 수단이라고 생각하시면 될 것 같아요^^
잡자재님의 내용처럼 기초부분의 누수에 이유도 있겠지만, 엘리베이터 사용층에서의 누수도 해당이 됩니다. (또한, 여러가지 이유가 발생될 수 있겠지요.)
공사는 어렵지만, 설계사무소에서 설계시 반영하는 이유이기도 합니다.
저의 생각은 엘리베이터가 전자기기다보니 안전상의 이유로 당연한 조치라 생각되며, 비상용승강기관련법령을 링크해드리오니, 참조해주셔요.
(저런 집수정을 쉽게 공사하는 기성재형태의 집수정들이 있으니, 시공사와 협의해 보셔요)
승강기안전기준
“별표22” 17.2.4.4 완전히 압축된 카 완충기 위로 물이 올라가지 않도록 하는 적절한 보호수단이 설치되어야 하며, 보호수단이 동력에 의한 경우 자동으로 작동되어야 한다.
침수가 발생한다면 집수정을 펌프로 연결해서 물을 빼낼 계획입니다.
혹시 집수정부분과 기초사이의 이어치기 또는 직각부분에서 누수가 발생할수있을까요?
그리고 저런 방식의 콘크리트타설이 어렵다면 다른방식으로 변경해야할까요?
(자연배수시 옥외에서 들어오는 냄새 및 외기차단을 위해, 악취방지맨홀을 두셔야 겠지요)
콘크리트로 집수정 만들기는 ㅠㅠ..
(지하부분에 끊어치기 부분은 지수판을 설치하셔서, 누수를 대비하실수 있으셔요.,)
현장에서 저렇게 작업하기는 상당히 어려울거예요..
그래서, 시공사에서 여러대안을 가지고 오기도 합니다. 집수정은 강재집수정, 기성콘크리트 혹은 PE제품도 있사오니, 우선 설계사(구조확인)와 협의해보셔요..
저도, 설계하는 입장에서, 자세한 시공상 사항을 알 수는 없으나, 조금이나마 알고 있는 경험과 지식을 공유하는 것이지요.
괜찮은 선택이라고 보여지며, 우선 설계사무소에 검토진행하시고, 시공사와도 협의해 보셔요.