90년도 복도식 아파트에 북쪽방인 방이 추워서 단열재를 추가하려고 글라스울,방습테이프,비닐 0.1mm, 38x89 각재, 27x27각재를구비한 상태입니다.
1. 열교없이 하려고 50mm글라스울를 눌러서 30t-400mm로 시공하려고 하는데 문제가 없을까요?
2. 비닐이 많이 남아서 비닐커튼을 만들어서 빨간색 색칠해놓은 부분에 걸어놨습니다.
그래도 바람이 약간 부는것 같아서 노란색 부분에 두려고 하는데 조금 나은 선택일까요?
2. 커튼이 있는 것이 도움은 되겠습니다만 창문에 뽁뽁이를 붙이는게 더 효과적일 것 같습니다.
현관문도 마찬가지이구요. 뽁뽁이와 비닐커튼을 둘 다 해보셔요. 비용은 얼마들지 않으니까요^^;
목재열교가 크군요ㅠㅠ 가로 각재 하나 더해서 116mm를 만드는게 좋겠네요
신경써주셔서 감사합니다^^
김동윤선생님... 해당 글라스울의 밀도가 얼마인지 모르겠지만, 충분히 눌러지는지 확인해 보시는 것이 좋겠습니다. 그게 손으로 누르면 쉽게 들어가도, 각재로 누르면 잘 안될 수도 있거든요.
그리고 결로방지 단열재까지 비닐로 덮는 다면 괜찮으나, 그렇지 않다면.. 글라스울은 투습소재이기에 글라스울만으로 결로방지단열재의 기능을 할 수는 없습니다.
이 모든 것이 질문과 그림을 잘 이해하지 못한 결과이니. 양해 부탁드립니다.
내일 벽지뜯고 설치하면서 사진올리겠습니다
50t 두겹을 붙여서 화스너로 박으려고 하는데 이게더 깔끔하겠죠?
어디를 그리신 것인지 인지를 못했습니다. 천장을 그리신 것인가요?
벽 - 글라스울 50 - 글라스울 50 - 화스너(100mm용) 고정- 나무각재 - 비닐 - 석고보드 - 마감
위에 질문은 글라스울 2장을 나란히 붙이면 이음새 부분에서 문제가 있을것같아 5cm 정도 엇갈리게 시공하는게 더 좋을 것 같겠냐는 질문이였습니다.
그림빼고 처음부터 이렇게 질문했어야되는데 죄송합니다..
말씀대로 하시면 되세요. 이 때 사용하는 화스너는 타정화스너를 사용하시면 되세요.
아래 링크로 구매했는데 배송받으면 사진 올리겠습니다.
https://m.smartstore.naver.com/fixen/products/3103753923?NaPm=ct%3Dl0cjaqpc%7Cci%3D57f3900bd5475545678f2debb651d0dbd7fa9159%7Ctr%3Dsls%7Csn%3D355366%7Chk%3D95a8b0b88591a9f7bedf2c77c34342d2b4e5b32d