설계/시공관련 질문

층상배관의 가능성과 장점

2 에어원 4 1,628 2022.02.17 14:42

서울에서 다세대주택을 계획하고 있습니다

계속 귀찮게 해드려 죄송합니다

 

그 동안 기존 화장실을 보면 바닥에 

 

1)변기배관

2)세면대배관

3)바닥배수관

4)욕조배수관

 

이렇게 최소 3-4개의 구멍을 뚫고 PVC파이프를 심어놨습니다

새로이 짓는 아파트는 모르겠지만 거의 대부분의 기존 아파트는 

이런 파이프가 아래층 화장실 상부에 노출되어 소음 및  누수의 원인이 되고 있습니다

또한 이로인헤 이중배수가 필수입니다 

 

여기서 하나 궁금한 점이 있습니다

1)기존 5층 다세대주택의 경우 화장실에서 나가는 배관들이 (변기, 세면대, 바닥, 욕조)

일반적으로 1층까지 통하는 파이프덕트를 통해서 빠져 나가나요?

 

하여 다음과 같이 화장실의 배관을 설치할까 생각하고 있습니다

간단히말씀드리면 층상배관입니다

 

1)변기, 세면대, 바닥배수와 욕조배수관을 뒤쪽 벽에 공간을 만들어 층상배관을 한다

2)각각 층의 배관을 파이프덕트로 1층으로 내린다  

3)욕조/샤워 공간외에는 건식으로 사용한다

 

아이렇게 하면 바닥에 뚫린 배관으로인한 누수로부터 자유로워질 것 같습니다

또 선반도 자연스럽게 만들어지구요

아파트 리모델링시 선반을 일부러 조적으로 만드는 것을 보면 이상하구요

물론 벽걸이식 변기 및 세면대의 비싼 가격과 익숙치 않은 공법으로 인해

설치가 쉽지는 않을 것 같습니다

하지만 신축에는 충분히 장점이많은 것 같은데 비용때문에 일반화가 안되는건가요?

 

혹시 제가 모르는 커다란 단점이 있는걸까요?

좋은 충고 부탁드립니다

쓰고 보니 너무 어수선합니다. 죄송합니다

 

 

 

Comments

10 잡자재 2022.02.17 18:10
1)넵~
2)층상배관은 배관의 높이만큼 화장실의 높이가 올라가야 하기 때문에 화장실 슬라브를 많이 다운시키거나 하부에 계단처럼 턱이 생기게 됩니다. 슬라브를 다운시키는 것은 1,2,3,4,5층의 화장실 위치가 아파트처럼 동일하거나 층고에 여유가 많은 경우에는 가능하지만 다세대주택의 특성상 층고에 여유가 없는 경우가 많습니다. 그럼 턱을 만들어야 하는대 이게 미관상 매우 구시대적으로 보이는 단점을 가지고 있습니다.(제 개인적인 취향입니다.)
M 관리자 2022.02.17 22:31
여기서 턱이라는 것은.. 화장실 바닥이 거실보다 높아진다는 의미입니다.
그러므로 각층 화장실 위치가 동일하면 비용이 다소 높아지더라도 시도할 수 있지만, 그렇지 않다면 기존 방식이 유리합니다.
2 에어원 2022.02.18 15:34
제가 아직 무슨 말씀이신지 이해를 못했습니다 ㅠㅠ
좀더 연구해 보고 말씀드리겠습니다
2 에어원 2022.02.21 15:07
제가 생각하는 층상배관은 정확히 말씀드리면 벽배관입니다
이 경우도 욕실 바닥을 많이 내려야 할까요?