4층의 다가구주택 외단열시 준불연재이상의 보온판을 사용하거나 확산방지방화띠를 설치해야하는데
중부2지역기준 135mm 일반eps사용일때 방화띠를 미네랄보온판으로 사용시 단열성능의 차이로 미네랄의 두께가 eps보다 두꺼워져야 한다고 들었습니다 마감을 타일벽돌로 할경우 질문입니다
1. 준불연재 가격이 일반재보다 훨씬 비싸더라도 준불연재로 해야하는지
2. eps135mm와 같은두께로 사용할 방화띠의 보온판이 있는지 문의 합니다
*외단열재두께는135mm를 넘기지 않으려 합니다
또한 더 두꺼워질 수도 없고, 그렇게 하면 안되기에 암묵적으로 아래 위의 일반 단열재와 그 두께를 맞추고 있습니다.
다만 이 400mm 높이의 미네랄울에 벽돌타일을 붙이는 것은 또 다른 문제입니다. EPS 와는 다르게 미네랄울은 표면을 갈아 낼 수 없기에, 시공시 평활도에 매우 주의를 기울여야 합니다.
단순하게 율산님이 적으신 4층에 다가구주택 (단, 피로티가 없다고 하시면) 이라면,
"건축물의 피난ㆍ방화구조 등의 기준에 관한 규칙" 제24조 7항에 의거
5층이하이면서 높이 22미터 미만이라면, 난연이상의 보온판을 사용하셔도 되셔요.
중부2지역기준 135mm로 eps라고 말씀하셨으니, 가등급단열재이기에,
미네랄보온판은 열전도율값상 나등급이어서, 155mm를 적용하셔야 합니다.
그러나, 열관류율로 단열성능을 계산하면, 관리자님이 적어주신, 같은 두께로 하셔도 값이 나올 것으로 보이네요..
추가- 열관류율 계산해보니, 미네랄울 135mm로는 않나오네요..
(단열성능을 받기위해서는 미네날울 2호 145mm 반영하셔야 할 듯 합니다.)
그러면 미네랄울 외의 적합한 확산방지재는 없는가요
결국 비싸더라도 타일마감 공사에는 준불연단열재가
최선이라고 보면될까요
제 31조 화재확산방지구조 제1항 4호에 의거
단열성능과 방지구조에 적용가능한 것으로
LG하우시스의 PF보드가 있습니다. 카다로그를 링크해드렸으니, 참조하셔요.
http://www.lxhausys.co.kr/resources/file/PFBoard_Catalogue(16P)_1905.pdf
PF보드의 표면면재를 제거하면, 화재확산방지구조의 성적서가능여부는 뭐라 말씀드리기 어렵습니다.
그래서, 제가 한다면 PF보드위에 섬유강화시멘트판을 겉에 부착하여, 그면에 메쉬미장을 할 것 같습니다. (PF보드가 단열성능이 좋아, 두께를 줄일수 있어서 EPS면과 맞출수 있습니다.)
PF보드는 표면면재를 제거할 경우..
1. 준불연 인정을 받을 수 없고,
2. 몰탈의 부착이 불가능합니다.
면재가 붙어 있는 상태라면..
1. 준불연 인정을 받을 수 있지만,
2. 외단열미장마감이 불가능합니다. (이는 비흡수성 표면용 몰탈을 사용하는 것과 무관하게, 하자로 이어질 확률이 극히 높기 때문입니다.)
그러므로 외단열미장마감(타일부착 포함)을 할 경우, 준불연단열재로 PF보드는 사용될 수 없습니다.
유일한 방법이 신소장님 표현처럼.. 표면에 무기질보드를 화스너로 부착하는 방법인데... 비용상 실천하기는 어려우실 거여요.
화재확산방지구조의 층간 단열재로 PF보드가 가능한지 소장님 덕분에 알게 되었습니다. 감사합니다.
이게 가능하다면, 율산님 말씀처럼 더 경제적이긴 할 것 같습니다.
다만, CRC보드를 폼으로 PF보드에 전면 접착하더라도, 골조의 평활도가 좋지 못하므로.. 레벨기를 이용해서 PF보드는 먼저 골조에 접착한 후, 이 레벨에 맞추어 나머지 단열재의 접착/고정을 하는 것이 좋을 것 같습니다.
PF보드를 골조에 접착할 때, 혹은 무기질보드와 접착할 때.. 모두 접착용 폴리우레탄폼을 사용하시면 되세요.
여기오시는 모든분들도 협회에 대해 많은 감사함을 느끼고 있을거예요.
항상, 주말이나 늦을시간에도 궁금증에 대해 문의하시는 모든 분들에게
방향을 제시해주시는 관리자님께 이자리를 빌어 감사함을 전합니다.
관리자님 감사합니다.
제가이해하기로는 구조체에 접착우레탄폼으로 PF부착-화스너설치-우레탄폼으로 CRC부착-몰탈메쉬몰탈-타일부착으로 이해했습니다.맞는지요.추가질문 있습니다
1. PF외부가 은박지라도 우레탄폼으로 CRC 접착력에 별문제 없을지요
2. 방화띠 400폭에 화스너 부착간격은요
질문이 많아 죄송합니다. 감사합니다
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=335
순서는 저도 그렇게 생각합니다.
1. 화재확산방지구조에 따라 최대한 접착면적을 늘려 밀실하게 채워야 하기때문에 문제없을거예요.
2. 고정못은 제곱미터당 5개이상(LH기준) 하시면 되실거 예요.
1.PF보드의 은박지가 보드와 분리되어 떨어지는 일은 없을까요
2. 3층옥상과 발코니를 역전지붕으로 할때 XPS를 사용하는데 준불연단열재가 아니어도 되는지요
(4층경사지붕 외단열재는 무기질을 쓸테니 별문제 없을것 같은데요)
3. 인터넷 검색중에 비드법2종 가등급으로(논보드6면 준불연) 두께를 일반EPS와 같게 나온제품이
있던데 이것을 확산방지띠용으로 사용가능 하지 않을까요(법적으로)
나중에 부착되는 재료가 아닌, 단열재를 제조하기 위하여 필수면재로, 분리가 쉽게 되지 않아요..^^
2. 외벽에 적용되는 법규정으로 역전지붕과 같은 평지붕에는 적용되지 않아요...
3. "건축자재등 품질인증 및 관리기준" 제 31조 화재확산방지구조 제1항 4호의 내용은
한국산업표준 KS F 2257-8(건축 부재의 내화 시험 방법-수직 비내력 구획 부재의 성능 조건)
에 따라 내화성능 시험한 결과 15분의 차염성능 및 이면온도가 120K 이상 상승하지
않는 재료
--- 불연 준불연재료를 구분하는 시험기준과 화재확산방지구조해당여부의 시험기준이 틀려요..
비드법 또는 압출법단열재에서 아마도 없을 거예요.
(카다로그 안에 있는 PF보드 해당시험성적서입니다. 참조하셔서, 그 업체에 해당 성적서 유무를 확인해 보셔요)
큰도움이 되겠습니다
대단히 감사합니다
외단열재 두께가 135로 할경우 PF보드의 두께가 10MM 단위로 나오면 두께를 맞추려면 CRC보드의 두께와 보드와 접착우레탄 도포의 합한 이상적인 두께를 알고싶습니다
1.우레탄폼 도포시 리본앤댑방식으로 해도될지 아니면 전면 접착을 해야할지(접착력측면에서)
그경우 접착후 우레탄폼의 두께가 얼마정도가 적정한지요
2. CRC보드 두께는 4.5MM 이상이면 좀더 두꺼워도 별문제는 없겠지요
EPS의전체두께(135MM)는 필요시 140MM도 상관 없습니다
3. 4층경우 2층 슬라브위로 400MM 띠를 두를경우 4층부분은 띠를 두르지 않아도 되겠지요
(전체 높이는 고야지붕 상부까지 14.4 M 입니다
2. CRC 보드는 6mm 이상이어야 합니다. 본드 두께는 5mm 정도 보시고요.
3. 그렇습니다.
1번질문을 제가 정확히 표현을 못했습니다
PF보드와 CRC보드사이의 접착 방법을 여쭈어 본것입니다
혼선을 드려 죄송합니다
고민이 해결되었습니다
고민되는일이 있으면 또 신세좀 지겠습니다/감사합니다