설계/시공관련 질문

SIP 지붕 히든거터

G 박경희 21 3,107 2022.03.13 08:41

안녕하세요. 외국 시골에서 살고 있고 SIP으로 집을 짓고 있습니다.

지붕을 공사해야 하는데요 히든거터로 되어 있어서 시공 디테일을 어떻게 할까 고민중입니다.

이곳의 날씨 차는 그리 많지 않은 편이지만 여름에 태양열이 넘 강해서 지붕재료가 메탈지붕이어서 열교차로 인한 결로가 생길 수 있을 것 같습니다.

 

제 질문은 거터 깊이가 제대로 나오지 않아서 BATTEN위로 거터를 올려 제작하려고 하는데요.

SIP위에 투습방수지를 덮고 나무위로 메탈 지붕을 시공하려고 합니다. 

결로가 생기면 거터로 흘러내리게 하고 싶은데 높이가 여유롭지 않습니다.

이대로 시공해도 괜찮을까요. 설치하는 지붕메탈로 계속해서 공기유입은 되어 공기층은 전혀 문제가 없습니다.

의견 부탁드립니다.

Comments

M 관리자 2022.03.13 10:18
안녕하세요.
해당 지역에서는 거터를 감싸고 파라펫으로 치켜 올리는 방수층은 어떤 것을 사용하나요?
G 박경희 2022.03.13 21:54
갈바나이즈 스틸을 씁니다.
G 유영휘 2022.03.14 08:53
히든더터의 치명적인 약점은
짧은 기간 내  쏟아지는 비줄기가 지붕을 타고 거터에 모아져 내려 흘러서 루프드레인으로 배수되는 구조인 데 방수가 지붕처마 안쪽으로 하였으나 수면높이가 낮아 초당 강한 우수량을 버티는 양이 적어 물은 낮은 데로 흐르는 데 외부쪽에 오버플로우가 없으면 천정 속으로 쏟아져 들어옵니다.

지붕 안쪽으로 방수를 턱을 높이던지 아니면 그 방수층 끝선 이하로 히든벽체에 오버플로우 구멍을 내지 않으면 물벼락 우려가 있습니다.

수원의 어느 교회에 히든 거터가 아주 크고 스텐인레스로 잘 되어 있으나 기상대 관측 자료를 검토한 결과 초당 강수량이 어마어마하여 예배보는 중에 천정 가운데서 물폭탄이 떨어져 난리가 난  감정한 경우가 있어 그 이후 히든거터의 경우 모든 현장에 만일을 대비하여 무조건 오버플로우 드렌인을 추가 설치하였지요.
M 관리자 2022.03.14 15:59
유영휘님 감사합니다.

------------------
개념은 아래와 같은데요.  각목을 두단으로 구성해서 하나를 통기층으로 사용하는 방법입니다.
가능하시다면, 통기층 하부의 첫번째 각목 사이는 글라스울 같은 단열재로 채우는 것이 시공하는 입장에서 더 편할 수 있습니다.

그리고 지붕경사로 볼 때, 우리나라 장마철과 같은 집중 호우가 없는 지역 같긴 합니다만...
그래도 비상 드레인을 하나 내주는 것이 맘이 편하실 것 같습니다.
G 박경희 2022.03.14 20:29
너무 감사드립니다!
G KAYE 2022.03.24 23:26
몇가지 질문이 있습니다.
1. 갈바거터와 SIP파라펫 벽의 갈바 밑으로는 방수지 설치가 필요하지 않는지요?
2. SIP 벽에서 왼쪽은 SIP+투습방수지+통기층(5CM)위에 시멘트 사이딩 마감입니다.
  파라펫 지붕쪽 벽에는 통기층이 필요없는지요?
3. 판넬 제조업체는 투습방수지를 이렇게 설치하라고 하는데 괜찮을지요?
M 관리자 2022.03.25 09:50
1. 필요합니다. 다만 처음 답변에서 이에 언급이 없으셔서, 그 지역의 특성이라 생각했습니다.
2. 파라펫의 상부는 필요로 하지는 않습니다. 벽의 상부에서 통기의 배기구가 형성되는 것이 좋습니다.
3. 투습방지는 전문적인 방수층이라 볼 수는 없습니다. 갈바하부는 전문 시트방수지가 들어가야 합니다. 다만 그 지역에서 생소한 제품이고 공법이라면 차선으로 투습방수지를 깔 수는 있습니다.
다만 갈바의 하부에 깔리면 경사지붕 면에서 물의 구배 방향과 갈바위치가 뒤집어 지므로... 경사지붕 속의 갈바와 투습방수지 접합부 처리에 유의하셔야 합니다.
G KAYE 2022.03.29 06:37
감사합니다.
전문 시트방수지는 구하기 힘들것 같습니다.
1. 나일론을 대신 까는 것이 나은지 투습방수지를 두부분으로 나누어 까는 것이 나은지 모르겠습니다.
2. 그리고 갈바와 접착에 사용하는 것은 어떤것이 좋을지요?
M 관리자 2022.03.29 10:04
투습방수지를 까는 것이 낫습니다.
접착은 아마도 거기에서도 3M 8777, 8067 테잎을 구하실 수 있으실텐데 그 것을 사용하시면 되세요..
G KAYE 2022.03.30 04:47
알겠습니다. 지붕쪽 아래로 투습방수지를 갈바 위에 테잎으로 접착하고 갈바 거터 하부쪽으로 다시 투습방수지를 깔고 거터를 놓겠습니다.
감사드립니다!
G KAYE 2022.04.09 06:34
안녕하세요. 주신 디테일대로 시공자에게 전달했습니다.
그런데 시공자는 첫번째 각목 사이에 글라스울을 채우고 투습방수지를 깔면 그 후 작업(두번째 각목과 지붕시공)을 할때 밟아서 투습방수지가 깨질 수 있다고 그렇게는 할 수 없다고 합니다.
그들의 의견이 맞는지요? 어떻게 하면 좋을까요.
M 관리자 2022.04.09 14:21
맞기도 하고 틀리기도 한데요.
그렇게 되지 말라고 돈을 주고 맡기는 것이거든요. 아마추어의 수준에서는 첫번째 각목을 깔고, 그 위에 합판을 대고 작업을 하는데, 프로는 합판이 없어도 작업이 가능합니다.
투습방수지를 대면서, 같이 위에 두번째 각목과 합판 작업을 병행하거든요.
아래 사례의 사진에서도 투습방수지를 깔고 그 위에 기와를 바로 올리는 것을 보실 수 있으세요.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=405
G kaye 2022.04.12 11:50
답변 감사드립니다.
그런데 아무리 생각해도 초보자들이라 걱정이 됩니다.
글라스울을 왜 넣는지 그리고 왜 더블로 각목을 대는지 아무리 설명을 해줘도 이해를 못합니다.
SIP 위에 곧바로 투습방수지를 깔고 그 위에다 글라스울에 은박코팅된것을 넣으면 된다고 자꾸만 우겨요... ㅠ.ㅠ
그래서 밟아도 방수지가 깨지진 않토록 글라스울 대신에 EPS(5cm)를 각목 사이에 넣을까 생각중입니다.
이 방법은 어떨까요?
M 관리자 2022.04.12 17:36
EPS를 넣으셔도 되세요. 다만 그게 가격이 조금 더 올라갈텐데 괜찮으신가요?
G kaye 2022.04.23 21:30
여기서 eps 따로 구하기도 힘들고 가격도 비싸서 시공하시는 분에게 잘 설명드려서 글라스울을 넣기로 했습니다. 감사드려요.

지붕 바깥쪽으로 있는 갈바거터 부분 아래쪽에 첨부한 아스팔트 시트지를 붙여도 될까요?
아니면 투습방수지로 하는 것이 더 나을까요?
M 관리자 2022.04.25 14:50
이 제품을 사용해도 무방합니다. 작업자가 익숙하면 오히려 더 나을 수도 있습니다.
G kaye 2022.04.27 08:13
답변 감사드립니다. 그런데 문제가 생겼어요.
지금 시공업자와 판넬업자는 글라스울을 SIP과 첫번째 각목에 절대로 넣으면 안된다고 합니다.
SIP이 통기가 되어야 하는데 글라스울이 그것을 막고 글라스울이 물 흡수율이 커서 더 위험하다고 합니다.
게다가 지금 사는 곳에서 글라스울에 은박이 붙은것만 지금 재고가 있어서 사용한다면 그것을 사용해야 하는데 은박이 붙은 것을 사용해되 될지요. 더 통기가 나빠질것 같습니다.
시공업자 판넬업자 다 잘못된 방법이라 단호하게 나와서 지금 어떻게 해야할 지 모르겠습니다.

-글라스울을 넣지 않고 시공하는 것이 더 나을까요?
그대신 각목사이로 조심해서 일하라고 해야하는데 전문가들이 아니라서요.
-만약 은박 글라스울을 넣으면 은박에 구멍을 내서 듬성듬성 넣으면 이들이 말하는 것처럼 SIP 통기성에 더 효과가 있을지요?

현장에서 자꾸 문제들은 생기고 해결할 방법을 찾을 곳은 없어서 다시 도움 청합니다.
그리고 늘 관심가져주시고 답해주셔서 감사합니다!
M 관리자 2022.04.27 10:18
그 상부에 투습방수지가 들어가므로 물 흡수율과는 무관해 보이는데요. 표면에 알루미늄 박판이 붙은 제품은 안되세요.
벗겨 내던가, 다른 제품 (미네랄울 등)을 선택해야 합니다. 현지에서 구할 수 있는 무기질단열재가 어떤 것이 있을까요?
G kaye 2022.04.28 09:19
지금 저희가 쓰려는 지붕입니다.
첫번째 각목위에 투습방수지를 깔고 두번째 각목없이 곧바로 이 메탈지붕을 설치해도 될까요?
지붕자체가 바람이 들어갈 수 있는 모양이라 통기층을 안해도 될것 같아서요.
다만 지붕을 각목에 박을때에 방수지가 각목 위에 있어서 나사로 인해서 구멍이 날까 염려가 됩니다.
지붕을 덮어야 하는데 아직도 실갱이 중입니다.
M 관리자 2022.04.28 13:31
네 괜찮습니다. 통기층도 없어도 되세요.
이 지붕재료를 각목에 박을 때는.. 깊은 골이 아닌, 상부에 박는 것이 원칙입니다. 가장 양쪽 끝만 낮은 쪽에 고정을 하게 됩니다.
https://youtu.be/NN6Q_0v3jsE
G KAYE 2022.04.28 19:43
답변 주셔서 너무나 감사드립니다.