안녕하십니까?
단열재 두께를 확인하지 못하여 아래와 같이 설계안을 변경하려 합니다.
기존 우레탄보드(2종2호) T:50MM 위에 압출법보온판(1호) T:20MM를 덧대어 시공하여도
1. 열관류율 값을 만족하는지?
2. 덧대어 시공하여도 품질에 영향이 없는지요?
첨부에 열관류율 산출서를 송부 합니다.
1. 법적 단열 성능은 만족합니다.
2. 압출법단열재가 테두리와 중앙에 모두 본드를 도포하고, 우레탄보드에 충분히 밀착해서 붙어야 하는데, 이는 석고보드 떠발이 시공이라서, 단열재 간의 접착이 잘 되어야 할 것 같습니다만 현장에서 단열재의 밀착시공이 쉽지는 않습니다.
이 것만 되면 품질에 영향은 없을 것 같습니다.