안녕하세요~
마감종류별 역전지붕 구성안에 대해서 여쭤어 볼려고 합니다.
1. 인조잔디 마감 : 콘크리트 + 우레탄방수 + 압출법단열재 + 지붕용 투습방수지 + 조경용 배수판 + 부직포 + 인조잔디
2. 타일 마감 : 콘크리트 + 우레탄방수 + 압출법단열재 + 지붕용 투습방수지 + 부직포 + 페테스탈 + 타일마감
3. 파쇄석/판석 마감 : 콘크리트 + 우레탄방수 + 압출법단열재 + 지붕용 투습방수지 + 파쇄석 / 판석마감
이 구성안이 맞는지 확인부탁드립니다.
협회 덕분에 많이 배우고 있음에 늘 감사드립니다.
1. 인조잔디 마감 : 콘크리트 + 우레탄방수 + 압출법단열재 + 지붕용 투습방수지 + 조경용 배수판 + 부직포 + 인조잔디
==> 콘크리트 + 우레탄방수 + 압출법단열재 + 지붕용 투습방수지 + 조경용 배수판 + 부직포 + 파쇄석(직경5mm이상 15mm이하+두께50mm)+인조잔디
-- 유의사항: 인조잔디가 강한 바람에 날리는 것 방지할 수 있는 방안 고려
2. 타일 마감 : 콘크리트 + 우레탄방수 + 압출법단열재 + 지붕용 투습방수지 + 부직포 + 페테스탈 + 타일마감
==> 콘크리트 + 우레탄방수 + 압출법단열재 + 지붕용 투습방수지 + 페테스탈 + 타일마감
==> 부직포 제외하여도 됨.
3. 파쇄석/판석 마감 : 콘크리트 + 우레탄방수 + 압출법단열재 + 지붕용 투습방수지 + 파쇄석 / 판석마감
==> 콘크리트 + 우레탄방수 + 압출법단열재 + 지붕용 투습방수지 + 배수판 + 부직포 + 파쇄석 / 판석마감
==> 배수판+부직포 추가 (파쇄석이 압출법단열재를 찍어 손상 우려)
방수상부외단열공법에서 페데스탈은 그 상성이 잘 맞지 않다는 결론입니다. (가능하나 시공이 쉽지 않은...)
그러므로 인조잔디와 동일한 구성으로 하되 마감만 세라믹타일을 까시는 것이 좋을 것 같습니다.
방수상부외단열공법과 페데스탈은 왜 상성이 잘 안맞나요???
협회 인증건물의 경우, 그나마 괜찮은데.. 그렇지 않은 건물에서 결과를 보장하기가 어려웠습니다.
또한 담배꽁초가 페데스탈 사이로 들어갈 수도 있어서... 여러가지를 고려할 때, 파쇄석 위에 세라믹타일(페데스탈 타일)을 까는 것이 더 낫다는 결론입니다.