안녕하세요
철골구조 데크 상부를 역전지붕으로 계획중인데 이미지처럼 지붕면이 캐노피처럼 나와있습니다.
클라우드 마크 부분처럼 단열이 필요하지 않은 부분을 어떻게 처리해야 할지 모르겠어서 방법이 있다면 알려주시면 감사하겠습니다..!
외벽의 끝단으로 부터 단열재를 멈추고, 지붕용 투습방수지도 옆으로 감아 내린 후 잘라 냅니다.
그러면 해당 부위는 방수층만 남게 되는데, 그 위에 배수판+부직포+쇄석으로 마감을 하시면 되세요.
즉 쇄석층이 단열재가 있는 곳 보다 더 두꺼워 지는 셈입니다.
말씀하신것처럼 수정해보았는데 다시 궁금한점이 생겨 질문드립니다.
질의1. 파라펫 벽 부분은 복합방수를 감싸고 CRC보드를 방수면에 바로 붙혀도 되는건지.. 철물로 고정하게되면 앙카를 박게되는데 문제가 없을까요..?
질의2. 파라펫 벽면 CRC보드 하부는 쇄석으로만 채워도 가능한건지 알려주시면 감사하겠습니다.
2. 네 그렇습니다. 무방합니다.