현재 노후화된 단독주택을 구매하여 리모델링을 할예정입니다.
집이 큰도로 기준으로는 2층집인데 입구도로가 높아서 1층과 지하가 있는 집으로 보이고 옆집은 1층기준
으로 2층집이라 비가 오면 옆집과 지하쪽과 담 사이로 물이 들어와서 누수의 위험이 커보여서
알아보던중 EK단열드레인 보드와 단열배수판을 알게되어 외단열을 시공하고 싶습니다.
질문1 아스팔트 프라이머+ pe필름+단열드레인 보드 시공하면 외단열은 괜찮을지?
2. 앞면은 벽돌타일이 일부 붙어 있어서 그위에 프라이머, pe필름 단열드레인보드 시공하여도 되는지?
3. 프라이머와 pe필름후에 전용본드로 붙인다고 나와있는데 제주도라서 바람때문에 어떨까해서 추가로
고정하는 것이 필요 없을지요?
4. 마감은 단연드레인보드 위에 드라이비트나 스타코를 할 생각인데 가능한지요?
5. 위 시공을 사실 협력사나 시공해보신분께 하고 싶은데 제주도에는 어디서 취급하고 시공하는지 알수가 없어서요. 정말 죄송하지만 어디서 알아봐야할지 막막해서 문의드립니다. 직접 미장하시는분 구해서 진행해도 되는지 문의드립니다.
주말에 막막하고 답답한 마음에 글을 올립니다. 잘부탁드리겠습니다
구성이 결과를 보장하지는 않는 다는 것을 전제로 말씀드립니다.
--------------
질문을 다 떠나서.. 드레인 단열보드를 외부에 사용하는 것은 안됩니다. 단열성능이 전혀 확보되지 않습니다.
이런 유사 제품은 구조체 내부의 내단열로 사용되도록 고안된 제품입니다. 외부에 사용될 경우, 겉옷 속으로 물이 들어오는 것과 같습니다.
또한 이 제품은 물에 강한 압출법단열재를 사용하기에, 이 표면에 다시 드라이비트나 스타코 마감도 불가능합니다.
그러므로 맨 처음 이야기하신.. "누수가 우려"되는 부위는 현장 사진이 있어야 무언가 조언을 드릴 수 있겠고, 나머지 마감은
기존 벽체 - 프라이머 - EPS 2종 3호 (장당 5개의 화스너 시공) - 외단열미장마감 (미장+메쉬+미장)
으로 되어야 합니다.
나머지 더 깊은 조언을 원하실 경우, 현장 사진을 부탁드리겠습니다.
참고로 지하외벽에 단열드레인보드 적용타당성검토시 조사한 외국사례(유럽)를 참조바랍니다.
사례로 들어 주신 해외 사례는 부직포면이 흙 쪽을 향하도록 의도된 제품이며, 수압의 감소와 단열재로의 침수량을 감소시키기 위한 제품으로써, 누수 방지에 도움을 줄 수 있지만 해결을 할 수는 없습니다.
올려 주신 사진을 자세히 보시면 단열재 하부에 별도의 방수층을 형성하고 있다는 것으로 알 수 있습니다.