설계/시공관련 질문

창호 유리관련 질문드립니다

G 오잉 9 1,719 2021.12.08 11:46

안녕하세요.

공동주택 창호 유리 관련하여 아래와 같이 질문 드립니다.

현재 시공예정 유리스펙이 

로이복층 22mm(5CL+12A+5CL) 입니다.

 

Q1. 아래와 같이 변경요청 하고자 하는데 건조공기만 아르곤가스로 바꾸는게 금액적으로 많이 차이가 날까요?

로이복층 22mm(5CL+12Ar+5CL)

 

Q2. 이중창인 경우 조금이라도 비용절감을 위해 외부창, 내부창 둘중에 한곳만 아르곤가스 주입 유리를 한다면 외부창, 내부창 어디를 하는게 유리한가요?

외부창인가요?

Comments

2 숀리 2021.12.08 12:02
관리자님이 답을 달아주시겠지만,

제 생각엔 공기와 아르곤에 따른 열관류 차이는 사람에 따라 가성비가 미미할 수 있고 커 보일 수도 있다고 봅니다.  단열은 거의 코팅이 잡기 때문인데요.  유리의 열전달이 대류와 전도보다는 복사가 큰 비중을 차지하니까요.

이중창에서 일반공기층 두께는 16T, Ar은 14가 최적이라는 테스트 결과를 본 적이 있습니다.  12T는 아마도 제조사 프레임에 맞추기 위한 사이즈겠죠.  12T에서 Ar과 공기의 열관류율 차이가 시험성적서에 나와 있을지는 모르겠습니다.  그 차이와 가격차를 확인/비교해서 결정할 수 밖에 없을 거 같네요.  하신다면 충진은 기계식 주입인지 반드시 확인을 하시구요.  한쪽만 한다면.....외부가 나을 것 같습니다.
M 관리자 2021.12.08 13:09
숀리님 감사합니다.
다만 공기층 두께의 최적(?)은.. 건공기가 12mm, Ar 이 16mm 내외 입니다.

------------
로이복층 유리 이므로, 기호를 아래와 같이 적으셔야 합니다.
22mm(5LE+12A+5CL)

시뮬레이션을 해보면... 같은 사양에서 공기는 1.75 W/m2K, Ar 은 1.4 W/m2K 정도입니다.
이 차이가 크다면 크고, 작다면 작은 차이인데.. 판단은 공급자가 해야 합니다.
다만 협회의 의견은.. 유리가격에 미치는 영향이 미비하므로, Ar로 채우는 것을 권해 드립니다.
G 오잉 2021.12.08 13:44
답변 감사드립니다 숀리님 관리자님!
혹시 그럼 이중창에서 내부, 외부 유리중 한곳만 아르곤으로 채운다면 어디가 효율적인가요?

그리고 이중창에서 하나는 아르곤+다른 하나는 공기로 하는 경우도 있나요?
M 관리자 2021.12.08 13:57
달리 할 수도 있지만, 대개 그렇게 하지는 않습니다. 소량의 유리를 달리 주문하는 경우는 드물거든요.
G 오잉 2021.12.08 14:17
답변 너무 감사드립니다^^
G 오잉 2021.12.08 14:24
아 마지막으로 기본적인 질문하나만 더 드리겠습니다ㅜ
이중창의 경우
22mm 외부(5CL+12A+5LE), 내부(5CL+12A+5CL)
이런 스펙이면 외부(바깥쪽) 유리는 복층로이유리이며 일반적으로 3번면에 로이코팅을 한다고 보면 될까요?

5CL+12A+5CL
이 스펙은 좌측 5CL이 외부쪽이고 오른쪽으로 갈수록 집 내부쪽으로 보면 되는건가요?
2 에어원 2021.12.09 15:23
간봉은 어떤  것을 쓰시나요?
M 관리자 2021.12.09 21:55
오잉님..
네.. 왼쪽이 외부이고, 3번면에 코팅을 한다는 의미입니다.
G 오잉 2021.12.10 14:13
에어원님.
간봉은 잘 모르겠습니다ㅜ 프레임제작 업체에 물어보면 알수있나요?

관리자님.
답변 감사합니다^^