안녕하세요.
공동주택 창호 유리 관련하여 아래와 같이 질문 드립니다.
현재 시공예정 유리스펙이
로이복층 22mm(5CL+12A+5CL) 입니다.
Q1. 아래와 같이 변경요청 하고자 하는데 건조공기만 아르곤가스로 바꾸는게 금액적으로 많이 차이가 날까요?
로이복층 22mm(5CL+12Ar+5CL)
Q2. 이중창인 경우 조금이라도 비용절감을 위해 외부창, 내부창 둘중에 한곳만 아르곤가스 주입 유리를 한다면 외부창, 내부창 어디를 하는게 유리한가요?
외부창인가요?
제 생각엔 공기와 아르곤에 따른 열관류 차이는 사람에 따라 가성비가 미미할 수 있고 커 보일 수도 있다고 봅니다. 단열은 거의 코팅이 잡기 때문인데요. 유리의 열전달이 대류와 전도보다는 복사가 큰 비중을 차지하니까요.
이중창에서 일반공기층 두께는 16T, Ar은 14가 최적이라는 테스트 결과를 본 적이 있습니다. 12T는 아마도 제조사 프레임에 맞추기 위한 사이즈겠죠. 12T에서 Ar과 공기의 열관류율 차이가 시험성적서에 나와 있을지는 모르겠습니다. 그 차이와 가격차를 확인/비교해서 결정할 수 밖에 없을 거 같네요. 하신다면 충진은 기계식 주입인지 반드시 확인을 하시구요. 한쪽만 한다면.....외부가 나을 것 같습니다.
다만 공기층 두께의 최적(?)은.. 건공기가 12mm, Ar 이 16mm 내외 입니다.
------------
로이복층 유리 이므로, 기호를 아래와 같이 적으셔야 합니다.
22mm(5LE+12A+5CL)
시뮬레이션을 해보면... 같은 사양에서 공기는 1.75 W/m2K, Ar 은 1.4 W/m2K 정도입니다.
이 차이가 크다면 크고, 작다면 작은 차이인데.. 판단은 공급자가 해야 합니다.
다만 협회의 의견은.. 유리가격에 미치는 영향이 미비하므로, Ar로 채우는 것을 권해 드립니다.
혹시 그럼 이중창에서 내부, 외부 유리중 한곳만 아르곤으로 채운다면 어디가 효율적인가요?
그리고 이중창에서 하나는 아르곤+다른 하나는 공기로 하는 경우도 있나요?
이중창의 경우
22mm 외부(5CL+12A+5LE), 내부(5CL+12A+5CL)
이런 스펙이면 외부(바깥쪽) 유리는 복층로이유리이며 일반적으로 3번면에 로이코팅을 한다고 보면 될까요?
5CL+12A+5CL
이 스펙은 좌측 5CL이 외부쪽이고 오른쪽으로 갈수록 집 내부쪽으로 보면 되는건가요?
네.. 왼쪽이 외부이고, 3번면에 코팅을 한다는 의미입니다.
간봉은 잘 모르겠습니다ㅜ 프레임제작 업체에 물어보면 알수있나요?
관리자님.
답변 감사합니다^^