2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)
게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.
자료실에 댓글로 문의 드렸는데 여기가 맞는 곳 같아서 다시올립니다.
경량목구조 2층 지붕은 경사지붕으로 단독주택을 신축예정입니다.
단열재에 대해 알아보던중(협회자료가 큰 도움이 됐습니다) 아이씬사의 경질폼인 proseal HFO 와 수성경질폼에 대해 알게 되었습니다.
특히 HFO는 무독성으로 주택에서의 사용이 가능하다고 되어 있던군요
문의드릴 내용은
기술자료를 찾아보니 HFO는 증기투과도? 가 1.4인치 기준으로 0.95perms이고 sd갌으로 전환하면 약3.5 수성경질폼은 2인치 기준으로 0.98perms 고 sd값으로 전환하면 약 3.4정도 되는 것 같습니다.
국내 단열기준에 맞는 두께로 하는 경우 둘다 불투습에 가까운 재료인걸로 보입니다.
1. HFO로 단열을 하는 경우 내부 방습층이 필요없는지요?
2. 지붕의 경우 서까래까지 완전히 덮어서 단열을하면- 두께약 25-28cm-, 벤트없이 HFO- OSB - 방수시트- 세라믹지붕재(케뮤)로 구성하는 웜루프로 시공이 가능할지 궁금합니다.
아이신사 자료에서는 가능한 걸로 되어 있더군요
1. 2인치기준으로 0.98US Perms 라면 방습층 없이 사용가능합니다.
2. 가능합니다. 다만 말씀하신 웜루프가 외부에 통기층이 있는 외부통기지붕형식이라면 좋겠습니다.