설계/시공관련 질문

벽돌타일 무줄눈 시공문의

G 타일 13 1,455 2022.03.23 16:59

두께 20T 정도의 시멘트 벽돌타일을 줄눈 없이 타일끼리 바짝 붙여서 시공해도 괜찮은지 질문드립니다.

 

조적의 경우 줄눈이 필히 있어야한다는 글을 본것같은데

외단열미장마감 공법에서의 벽돌타일부착의 경우의 내용은 보지못한것 같아 질문드립니다.

Comments

M 관리자 2022.03.23 17:04
수평줄눈은 있어야 하며, 수직줄눈의 경우 생략 가능하지만 타일 간에 최소 1mm 는 띄어야 합니다.
G 타일 2022.03.23 17:49
https://www.xbrick.co.kr/product/XB-wing
https://www.xbrick.co.kr/product/mxbrick-detail

위 제품들의 경우도 줄눈이 필수일까요?
M 관리자 2022.03.23 17:51
이 것은 괜찮습니다만 오히려 세로 줄눈이 필요한 제품이네요.
G 타일 2022.03.23 18:01
답변 감사드립니다.
이 제품은 괜찮은 이유 설명을 부탁드려도 되겠습니까?
그리고 40T짜리 콘크리트벽돌 타일은 무게가 꽤 나갈것 같은데 문제없을까요?
M 관리자 2022.03.23 18:08
물이 타일 뒷면으로 넘어가는 것이 문제가 되는데, 이 제품은 물의 흐름 방향으로 턱이 있어서 그럴 확률이 낮기 때문입니다.

무게에 대한 접착력은 이 타일을 생산하는 회사에서 보증되는 접착몰탈이 있을 거여요. 그 제품을 사용하시면 될 것 같습니다. 또한 시공 메뉴얼도 있을 것이니, 그 것을 준수하면 되세요.
G 타일 2022.03.23 18:17
온도차에 따른 수축팽창으로 인한 하자 가능성은 낮다고 봐도 되겠습니까?
세로줄눈이 필요하다고 말씀하신것도 물이 뒷면으로 넘어갈것으로 예상되어서 이실까요?
M 관리자 2022.03.23 18:31
그렇지는 않습니다. 이 제품도 위아래에 띄어야 할 거리가 1mm 는 될 것 같습니다. 자세한 것은 제조사의 메뉴얼을 봐야 하고요.
다만 타일본드 때문에 인위적으로 밀착하지 않는 이상 그 정도의 거리는 자연스럽게 띄어 질 것 같습니다.
세로 줄눈도 원칙은 6미터 당 한 줄은 탄성줄눈으로 시공되어야 합니다.
G 타일 2022.03.23 19:33
2번째 링크 제품
https://www.xbrick.co.kr/product/mxbrick-detail
의 경우, (가로로 길게 시공시)
반대로 가로 줄눈이 필요하며, 6미터 당 한줄은 가로 탄성줄눈 시공
(세로 줄눈 및 탄성 줄눈 필요없음)

그리고 첫번째 제품의 경우 가로줄눈 및 탄성 줄눈 필요없음 으로 이해해도 되겠습니까?

지식이 부족하여 자꾸 질문드려 죄송합니다.
M 관리자 2022.03.23 19:57
2번째 링크의 제품은 제작 의도가 세로로 길게 시공 되도록 한 제품이며, 이 것을 외벽에 가로방향으로 시공 될 수는 없습니다.

첫번째 제품은.. 네 그러합니다.

잦은 질문은 오류의 확률을 줄여 줄 수 있습니다. 언제든 환영입니다.
G 타일 2022.03.24 17:17
관리자님 2번째 링크 제품이 가로방향으로 길게 시공될수 없다고 말씀하신 이유는
1. 가로방향으로 시공시, 가로 방향으로 타일 뒷쪽으로 들어오는 물을 막을수없음. (타일 길이가 좁은 쪽은 타일끼리 겹치기때문에 물을 막음?)
2. 요철방향이 세로 시공용임.
중 어느것으로 이해하면 되겠습니까?
M 관리자 2022.03.24 18:36
두 가지 적어 주신 의미를 잘 이해하지 못했고, 서로 혼돈이 있을 수 있어서요.
그저 정리를 하자면...
처마처럼 위에서 물이 내려오는 방향에서 물끊기가 되어야 하기 때문입니다. 처마처럼...
G klaraaaa 2022.09.25 12:11
안녕하세요?
첨부한 사진처럼 무줄눈시공을 하려고 합니다.
사진의 자재는 벽돌이 아닌 타일로 보이지만 확실치는 않네요.
규격은 200*50*90이고 두께 90은 코너타일로 보이는 코너 부분의 두께입니다.

 
첨부 사진처럼 무줄눈 시공이 가능하고
사진의 자재처럼 타일의 위아래 면이 깨끗하게 커팅된
자재를 찾으려면 어떤 카테고리에서 찾아보면 좋을까요?

도움 부탁드립니다.




코너타일의 두께는 90입니다.
M 관리자 2022.09.25 15:53
지금의 규정으로 가능할지를 따져 보아야 겠지만.. 일단 말씀하신 것 중에 "타일의 위아래 면이 깨끗하게 커팅된"의 의미를 이해하지 못했습니다.