설계/시공관련 질문

창호 단열프레임에 피스시공

G 건린이 4 1,639 2022.03.23 13:15

시스템 창호 단열 프레임에 후레싱을 덧대어 시공할려고합니다.

후레싱을 고정하는 방법으로 

창호 프레임에 피스로 고정해도 되나요??

피스로 고정하면 단열바를 뚫어야하는데 그럼 단열효과가 떨어지지않나요??

모 업체에서는 단열바에 단열재 들어가는부분을 제외하고는

피스 시공이 가능하다고합니다. 그게 맞는말인가요??

Comments

G 건린이 2022.03.23 13:16
저기 빨간부분은 피스를 찔러도 된다고합니다.
괜칞은건가요??
M 관리자 2022.03.23 13:45
안녕하세요.
붉은 색 화살표가 모서리에 표시가 되어 있는데요. 그 부분이 맞나요?
피스가 박힐 면적도 없어 보이거든요.
G 건린이 2022.03.24 12:52
대각선으로 비스듬히 박았습니다.
M 관리자 2022.03.24 13:03
창호의 프레임에 피스를 박는 것은 그 소재 여부를 떠나서 장기적으로 좋지는 않습니다.
다만 알루미늄 프레임의 경우 열교 차단의 소재가 그 내부에 있고, 프레임의 강성이 비교적 좋아서, 나중에 나사못이 헐거워 진다거나 하는 하자 확률이 낮기에, 종종 프레임에 설치를 하는 경우가 제법 있습니다.

다만 말씀하신 부위는 수밀을 잡아 주는 가스켓이 있는 부위라서, 해당 부위에 아무리 대각선이라 하더라도 가능해 보이지 않습니다.  최소한 고무 가스켓은 충분히 피해서 시공이 되어야 할 것 같습니다.