RC구조의 2층 전원주택 시공중인 현장입니다
골조의 평활도가 꽤 괜찮은상태고
1층 불연 PF보드 100mm
2층 준불연 135mm
외단열 시공을 했습니다 폼 기밀도 나름 괜찮게 한편이고
폼부착과 화스너 시공도 규정에 맞게 시공은 한듯싶습니다
창호도 유로 레하우창호시공을 하였습니다
질문드릴내용은 골조자체가 1~2월에 이루어지다보니
골조의 건조상태가 완전하지 않은상태에서
내부 인테리어시 20~30mm XPS단열재를 붙이고
각상을잡고 PE필름시공후 석고를 칠까하는데요
앞에서 말씀드린 골조의 습상태를 고려할때 내부 단열재시공은
결로를 고려해 빼는게 좋을지 아님 시공을 해도 크게 무리가 없을지 질문드립니다
한다고는 했으나 외부단열이 열교가 완벽하게 안심할상태는 아닌듯하고 발주자가 내부단열재를 추가시공하길 원합니다
좋은 조언 부탁드립니다!!!
우선.. PF보드는 준불연단열재입니다.
이 부분은 저희가 글로 말씀드리기는 어려워 보입니다. 열교에 대한 감이 없기 때문인데요..
다만 외단열 대비 내단열의 비로 볼 때, PE필름 시공은 생략해도 무방합니다.
그리고, 마감 전에 실내의 건조를 위한 여러가지 노력을 해주시는 것이 좋습니다.
이종원 님께서 언급하신 것 같이 건조상태가 덜 된 구조는 상당히 오랜 기간
그 습을 유지하게 됩니다.
어떤 상황이신지는 모르겠으나 제 의견으로는,
내단열을 생략하시고 외단열에 더 집중하시면 어떨런지요.
단열재를 덧 시공할 때 이음매가 서로 만나지 않도록 엇갈려 시공하시면
좀 더 좋은 결과를 기대할 수 있습니다.
사실상 외단열후 벽돌타일마감이라 단열재 추가 시공은 좀어려운 상황이고 중부지방(세종) 법적 허용치 이상만 시공된 상태입니다. 최종 골조가 끝난지는 대략 40일정도 됐습니다 내장 마감전 간간히 열풍기를 돌리고는 있으나 건조문제로 내단열재를 추가하는것이 살짝 부담스러운 마음에 글을 오렸습니다 외단열대비 창호기밀도 높은편인거 같고 해서요