지붕단열이 궁금합니다.

G j 1 1,014 2022.03.18 00:01

 

지붕슬라브에서 순서대로 나열하면 콘크리트슬라브 - 액체방수 - 얇은단열재(매쉬모서리에 액체방수손상방지용) - 무근콘크리트 , 재물미장의 형식으로 평지붕을 시공하려고할 때

단열재를 내단열을 하려고합니다. 

콘크리트슬라브에 파스너로 딱 붙이면 콘크리트 수분으로 인해서 곰팡이나 결로가 발생할것같은데, 얼마나 건조시키고나서야 그렇게 단열재를 붙여도 될지요.

천정은 석고보드마감, 벽체는 미장마감입니다. 

Comments

M 관리자 2022.03.18 00:58
안녕하세요.
답변을 드리기 전에..
1. 액체방수는 실제 방수가 아니고, 심리적 방수일 뿐입니다.
2. 아래 글을 먼저 보시면 도움이 되실 것 같습니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=3038