지하주차장인데요 밑은 기계실입니다
개구부 크기는 1제곱미터 되는 곳이고요
슬라브에 타공해서 철근 넣은다음에
콘크리트 부으려고 합니다
그 후에 배수판 후 무근으로 한번 더 붓습니다
이 방법이면 괜찮을까요?
그 위에 무근을 칠 때, 개구부 폭보다 사방 1미터 더 길게 D10-150 간격으로 철근을 깔아 주는 것이 좋겠습니다.
케미컬 접착이라는게 송림이라는 회사의 제품 쓰면 되나요? 이런것도 있었군요
개구부에 이렇게 사인장철근 넣어도 되나요?
배수판 때문에 스페이서 대신 배수판 구멍 사이사이에 넣어야 될것 같네요
배수판 때문에 사인장철근 넣을 수 있으려는지 모르겠는데 해볼까요?
감사합니다 협회 때문에 사람 살립니다~
외부는 배수판 구멍 사이만 넣으셔도 효과는 크게 있습니다. 사인장까지 넣을 수 있다면 더 좋고요.
노파심에.. 하나의 철근으로 300mm 양 쪽을 다 삽입하는 것은 불가능 하므로, 두 개를 이용해서 각각 넣고 서로 700mm 가 겹치게, 철사로 묶어 준 다음 타설을 하시면 되세요..