설계/시공관련 질문

천장 결로

G 결로 1 1,100 2021.12.12 19:18

안녕하세요, 전기배선 때문에 천장을 뜯어봤는데 중간에 박스 부분만 결로가 심하네요.. 그도 그럴만 한게 주택에다가, 전선 박스부분만 단열이 안되어있으니..  ㅠㅜ 이럴 경우 어떻게 해야할까요.. 우레탄 폼을 쏘는 게 최선이겠죠..? 

Comments

10 잡자재 2021.12.13 00:01
저 박스를 일단 뜯어내시고 CD관마다 스토퍼같은 기밀제품을 사용해 실내 습기가 CD관으로 들어가지 않도록 막은 후에 박스를 뜯은 자리에 우레탄폼을 빈틈없이 쏴주시는게 최선인 것 같습니다.