설계하다보면 보일러실 크기에 대한 의문이 항상 있습니다.
그림은 보일러 회사에서 제공하는 설치 지침인데
실제로 지어지는 단독주택 오피스텔 아파트 등에서는 이런 조건이 거의 안지켜지는 것 같고
그렇다고 하더라도 건물 준공 혹은 가스 필증을 받는데는 문제가 없어보입니다.
패시브협회에서 제공하는 표준주택들은 보일러 회사측에서 제공하는 설치 사이즈를 충족하는 것으로 보이는데
어떤 기준을 가지고 보일러실의 크기를 구획하고 계신지 궁금합니다.
일단 석유보일러인지, 가스보일러 인지.. 가스보일러 중에서 형식은 무엇인지에 따라 개구부의 필요성 유무가 다른데요.
상기 치수는 유지보수를 위한 치수이고, 대개 위아래는 의도하지 않아도 잘 되는데, 벽면과의 거리는 쉽지 않습니다.
만약 가스식이고, 연도를 통한 급배기라면 별도의 환기구는 필요로 하지 않게 됩니다.
좌측 벽면으로 부터의 최소치수는 250mm 면 유지보수하기에 문제는 없고요.
가스필증에서는 연도의 각도, 배관의 연결 등으로 인해서, (억지로 집어 넣은 것이 아니라면) 최소한의 거리는 떨어지게 되기도 하고요.
그래서 올려 주신 그림처럼 권장치수가 아닌 최소의 치수 기준이 필요한데.. 불행히도 아직은 그 기준이 없습니다.
협회 표준주택은 석유보일러까지가 대응되도록 공간을 구획해 놓은 거라서요. 가스보일러는 여유가 많고, 대부분 남는 공간을 창고의 목적으로 사용하시게 되어요.
많은 도움 되었습니다.