설계/시공관련 질문

벽체 단열층

G 박영호 1 910 2021.11.16 19:52

수고하십니다.

벽체 단열재  이소바   에너지서이버 시공 140mm

외단열  스카이텍 13mm시공

외장  사이딩  시공시

2중창호 시공시  단열층 중심을  어디로

해야 할까요?

창호와 벽체단열층 라인을   어떻게

되는지  궁금합니다.

Comments

M 관리자 2021.11.16 20:50
안녕하세요..

구성이 결과를 보장하지는 않으나...
이중창은 그 폭이 보통 230mm 정도인데.. 마감재의 외부로는 돌출될 수도 없고, 실내 마감재 보다 더 돌출될 수도 없으므로.. 140mm 구조체에서는 선택의 여지가 없이, 실내 마감재 끝과 이중창의 실내측 끝을 맞추어야 합니다.
그리고 창과 외부돌출과 맞게 사이딩을 위치를 정하는 수 밖에 없습니다.