Alc블럭으로 주택 자가 또는직영건축을 고려하고 있는

 예비 건축주 입니다

단열에 대해 공부하는데 공부를 하면 할수록 마지막에는 이곳에서 답을얻게 되어 이제는 대부분 자료를 여기서 검색하여 정리하고있습니다.

댓글들도 관지자님의 친절한 답변으로 명쾌해서  많은 도움이 되고 있습니다

 

다만 ALC 블럭에 관한 건축 방법이나 주의해야 할 점 또는 사례들이 많이 없어서 아쉬운 부분이 있습니다.

특히 유튜브는 몇번씩보고 있는데 유튜브도 alc특집을 기대하고 있습니다.

 

제 건축 예정지는 전남 장성이고 남부지역으로 alc블럭으로만 조적을했을때 350미리 두께로  조적하여 단열재를 쓰지않을예정입니다(먼저 문의할매용에 정보가 있으면 답변이 쉬울것같아서...)


문의내용은 alc건축 기초단열을 할때 측면을 xps가 아닌 alc발수블럭이나 일반 alc로 두르고 아스팔트액을 발라 되메우기를 를 하는것을 보았습니다 이방법이 단열도 되고 유로폼도 안써도 되는 장점이 있다던데...

 

이때 땅속은 습기가 많아서 발수블럭이나 아스팔트도 언젠가는 습기를 먹고 배출이 어려워서 단열성능이 현저히 떨어 질것같은데 어떻습니까?

그리고 위와같은 방법을 쓰는 이유가 단열뿐만아니라 유로폼을 쓰지 않아도 되는 장점이 있다던데 그 기술적인 면은 둘째로치고..

그런방법으로 기초가 완성됐을따 그 발수블럭위로 벽체블럭을 쌓았을때 구조적으로 문제가 생길일은 없나요?

간단히말해 땅속에서 습기먹은 alc블럭이 단열성능을 떠나 강도는 변하지 않는가하는 질문입니다.

 

별도로 한가지 더 문의드립니다 

위와 같은 방법으로 하지않고 기초측면단열을 xps오 30미리~100미리정도 했을때 외단열을 별도로 하지않는 alc특성상 단열재위로 alc블럭이 단열재두께만큼 올라가야할것같은데 벽이받는 하중이 일부 단열재가 받더라도 구조적으로 문제가 안되나요?

 

이외에도 문의사항이 몇가지 있는데 저뿐아니라 alc건축을 준비중인분들도 궁금해할것같아 나중에 새글로 문의 드리겠습니다


Comments

3 주안홍 2021.09.30 09:23
제가 예전에 한 질문과 유사내용이라 링크 남겨봅니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=32557
3 주안홍 2021.09.30 09:27
별도로 하신 질문에 대해 제 짧은 생각으로는 기초내에 alc가 들어가고 xps를 기초 위로 alc를 약간 커버하는 방식으로 올리면 해결될 것 같습니다.
M 관리자 2021.09.30 11:17
주안홍님..
저도 찾고 있었는데.. ㅎ 찾아 주셔서 감사합니다.^^

--------------------------------
일단 해당 영상에서.. 벽체는 기초콘크리트 위로 올라간다는 설명이 있었습니다. 그러므로 강도와는 상관이 없을 것 같습니다.

그리고 해당 기초는 깊은 기초인데요.. 댓글의 링크에서 논의가 있었지만 얕은 기초에서는 장점이 별로 없을 것 같습니다. 오히려 그리되면.. 외벽 면보다 기초 ALC가 더 돌출되는 상황이라.. 그 부분의 디테일이 궁금했는데.. 그 다음 영상은 없더라고요.

ALC 350 은.. 구조체 두께로써 여유가 있습니다. 즉 기초에서 50~80mm 정도 내밀고 쌓은 다음.. 그 50mm 두께 안에 단열재를 시공하면 될 것 같습니다.
ALC의 경우 주된 단열은 기초 상부로 올라가야 하므로.. 열적으로도 문제가 될 것은 없을 것 같고요..
G 바람과별들사이 2021.09.30 13:28
아.링크글.. 한번 본 글인데 자세히 읽어보니 답을 다 해주신거군요
일단  물먹은 alc도 강도에서는 문제가 없다는 뜻이죠?
그렇다면 그위로 바로 벽체가 올라가도 되는거겠죠?
물론 단열에 되느냐가 문제겠지만요
측면 alc블럭 안쪽에 xps 30미리붙이고 그안에 타설하면
어떤가요?

비용과 번거로움이 걍 폼대는거에 비해 더 클까요
M 관리자 2021.09.30 15:36
네..ALC의 흡수와 강도는 무관해 보입니다.
다만, 기초의 측면에 댄 ALC 위에 벽체 ALC를 쌓을 수는 없으세요.. 그 하부가 기초콘크리트가 아닌, 무근층이기 때문입니다.