설계/시공관련 질문

창 및 문 시험성적서 관련 문의

1 여현지 1 4,838 2015.09.25 16:42
에너지절약계획서 작성시 창과 문의 시험성적서를 제출 하는 경우가 있는데요,

보통은 문, 창호, 픽스창 별도로 제출해야 하는 것으로 알고 있습니다.

그런데 사실 구성이나 형태만 동일하다면 서로 호환해서 사용 가능하지 않을까 생각되는데, 

이에 대한 자료는 찾기가 어렵네요

어디선가 크기가 작아지는 것에 대해서는 상관없으나, 커지는 것은 인정 안된다고 본적이 있습니다.

너무 질문이 방대한데,
문, 창호, 픽스창 시험성적서가 서로 호환 가능한지가 가장 궁금하네요..^^

Comments

M 관리자 2015.09.26 13:18
안녕하세요..

문과 창호는 호환되지 않습니다.
창호의 열관류율 시험의 공시체 크기는 2m x 2m 이므로, 특별한 사유가 아닌 이상 크기의 변화가 있지 않습니다.

통상 동일한 프레임, 동일한 유리의 창호라면 열리는 창의 열관류율이 고정창의 열관류율보다 높으므로, 열리는 창의 시험성적서가 고정창의 시험성적서를 대체할 수 있습니다만, 그 반대는 불가능합니다.

감사합니다.