미네랄울보다 좋은 방음 단열재 있을까요?

G ㅇㅇ 2 248 01.04 14:01

기존 단열재에 추가로 시공한다고 할때(즉, 단열 목적보다는 방음이 더 중점을 두고 시공할때) 

 

미네랄울 외에 고려해볼만한 자재가 있을까요?

Comments

M 관리자 01.07 20:40
미네랄울보다 성능이 낮긴 하지만, 폴리에스테르 라는 소재가 적당할 수 있습니다.
2 이준노 01.16 09:26
밀도에 비례하므로 미네랄울보다 더 중량이 나가는 단열재는 없고, MLV(고중량고무판) 2~4mm를 추가하는것이 방음성을 높이겠죠. 아니면 기계적으로 연결되지 않는 구조를 차음브라켓이나 퍼링스트립 등으로 만들어주거나요