설계/시공관련 질문

샤프트 단열 관련 질문드립니다.

G 최기웅 1 3,706 2015.06.29 21:08

보통 코아가 외기에 접해있는경우에

샤프트(설비배관타워)에 단열을 어찌하시는 궁급합니다.

이미 시공중인 건물이라 샤프트 내부에 단열을 하기도 어려운 상황이고

코아 외기로 단열을 돌리자니 샤프트가 지하주차장 까지 내려가는 경우라

단열이 뚫린부분이 생기는것 같아 고민입니다.

답변부탁드립니다.


Comments

M 관리자 2015.06.30 11:34
현행법으로 말씀드리겠습니다.

공동주택이시라면.. 외기 간접면한 면이므로,
샤프트가 접한 실내측에 내단열을 하는 방법과 샤프트 내부에 단열을 하는 방법입니다.
말씀하신 샤프트의 외측에 단열을 돌리는 방법은 실효도 없지만, 법적으로도 인정받지 못합니다.
이미 시공중인 건물이시라면 허가가 난 도면이라는 의미이므로, 외기간접부분에 대한 처리를 어떻게 했는지 도면에 표기가 되어져 있을 것으로 보입니다.
먼저 이를 확인해보실 필요가 있어 보입니다.