한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
하이셀 : 엘에스기연
EZ Block : 이지블록
동건
정양SG
디케이보드
열교
티푸스코리아
TB Block
이비엠리더
스타빌엔지니어링
정양SG
기밀
프로클리마 : 프로클리마코리아
유로벤트 : 이루카씨앤티
누리켐
SIGA : 잡자재
창호
케멀링 : 엔썸
레하우 : 유로레하우
KBE : 우신윈시스템
살라만더 : 에스알펜스터
바우엔 : 승효
디크닉 :삼익산업
차양
블라인드팩토리
환기
SSK : 스타즈스터링코리아
케이웨더
은성화학
옥토아이앤씨
휴마스터
komfovent : 잡자재
설비
복사냉방 : 잡자재
건식난방패널 : 에코-에너다임
친환경
ESB : 프로클리마코리아
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
설계/시공관련 질문
스타코 마감 단열재 문의드립니다.
1
질문하는사람
(211.♡.54.112)
5
4,084
2017.12.19 12:10
38헤베 밖에안되는 땅에
주택을 설계하고있어 최소단열규격 과 열관류율 맞추다보니
비드법2종1호 하게되는데었는데 여기 글을보니
2종1호는 스타코 마감이 안되나요?
출력
Comments
M
관리자
2017.12.19 12:48
223.♡.163.188
네 3호여야 합니다.
네 3호여야 합니다.
1
질문하는사람
2017.12.19 18:12
211.♡.54.112
감사드립니다 감리자님
감사드립니다 감리자님
M
관리자
2017.12.20 11:49
109.♡.204.174
네.. 이름은 같으나.. 제 성은 "관"입니다. ^^
네.. 이름은 같으나.. 제 성은 "관"입니다. ^^
1
익도롱
2017.12.23 11:05
112.♡.107.180
ㅎㅎ. 감리자.관리자?ㅋㅋ 2종1호에 스타코 마감이 안된다는게 시공이 안된다는?
열관류율이 안된다는? 것인지?
ㅎㅎ. 감리자.관리자?ㅋㅋ 2종1호에 스타코 마감이 안된다는게 시공이 안된다는? 열관류율이 안된다는? 것인지?
M
관리자
2017.12.23 11:12
194.♡.201.46
네.. 기술자료실에 좀 더 자세히 나와 있습니다만.. 밀도가 높아서 미장면이 요구하는 접착력이 나오지 않습니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=351
가끔 미장 제품 중에서 1호에 KS가 원하는 부착력시험을 통과한 시험성적서를 보긴 합니다만.. 엄밀히는 일반화할 수 없는 내용이라서요. (실험실과 현장 사이의 안전율이 고려되어져 있지 않기 때문입니다.)
그 외에도 1,2호의 경우 선팽창계수에 비해 압축강도가 높은 점 등등 다른 이유도 있습니다만.. 일단은 접착력에서 문제가 가장 큽니다.
네.. 기술자료실에 좀 더 자세히 나와 있습니다만.. 밀도가 높아서 미장면이 요구하는 접착력이 나오지 않습니다. http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=351 가끔 미장 제품 중에서 1호에 KS가 원하는 부착력시험을 통과한 시험성적서를 보긴 합니다만.. 엄밀히는 일반화할 수 없는 내용이라서요. (실험실과 현장 사이의 안전율이 고려되어져 있지 않기 때문입니다.) 그 외에도 1,2호의 경우 선팽창계수에 비해 압축강도가 높은 점 등등 다른 이유도 있습니다만.. 일단은 접착력에서 문제가 가장 큽니다.
이전
다음
목록
Login
Login
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
열관류율이 안된다는? 것인지?
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=351
가끔 미장 제품 중에서 1호에 KS가 원하는 부착력시험을 통과한 시험성적서를 보긴 합니다만.. 엄밀히는 일반화할 수 없는 내용이라서요. (실험실과 현장 사이의 안전율이 고려되어져 있지 않기 때문입니다.)
그 외에도 1,2호의 경우 선팽창계수에 비해 압축강도가 높은 점 등등 다른 이유도 있습니다만.. 일단은 접착력에서 문제가 가장 큽니다.