그릴창 통기율 관련하여 질문드립니다.

G 초보자 4 13,971 2017.11.16 09:03

안녕하세요. 이번에 건축관련회사에 입사한 초보자입니다.

 

다름이아니고 알루미늄 앵글창을 제작 시공하려고하는데 통기율을 80% 이상으로 해달라는 요청이있어

 

통기율을 어떡해 계산하는지 궁금해서 문의드립니다.

 

기존에 제작된 도면 첨부하였습니다.

 

기존에 제작된건 회사 선배님이 통기율이 60%라고 하는데 그 이유를 당최 모르겠습니다.(선배님도 모르시는듯....)

 

고수님들 통기율 구하는 방법좀 알려주십시오~

Comments

M 관리자 2017.11.16 09:24
그릴창의 통기율은 최소단면적의 비율입니다.
아래 그림을 보시면 이해되실 듯 합니다.
M 관리자 2017.11.16 09:45
노파심에 첨언드리지면...
외기에 직접 면한 그릴의 개구율을 80%까지 올리면, 우수의 역류를 막기 매우 어렵습니다. 아마도 디자인을 해보시면 아실 수 있으실 것입니다.
1 패시브박 2017.11.20 09:11
일반적인 우수 유입 방지용 루버의 최대 개구율은 50%를 넘지 못합니다. 위의 루버도 비바람이 강하게 몰아치는 날에는 루버블래이드에 빗물이 부딪히고 물알갱이가 비산되어 빗물이 실내로 유입될 수 있습니다. 다만 실내 용도가 특별히 습기에 민감한 곳이 아니라면 자연환기용 루버는 약 60%까지 개구율을 높여도 무리는 없을 것으로 생각됩니다.
G 순진이 2017.11.20 12:09
개구율이  80%가 되면 내부에 우수 드레인이 필요할것으로 사료되며,
오픈율이 크게 되면 몸집이 큰 벌레나 새들이 들어오는 것을 방지하기 위해
버드스크린 망을 설치하여야 할것 같습니다.