설계/시공관련 질문

열관류율 계산에 관하여

1 잇비 1 5,422 2013.01.08 09:20
열관류율 계산 프로그램을 가지고 실제 적용을 해보았는데
이해가 가지 않는 부분이 있습니다.

제가 문의한 질문 (찬넬목조싸이딩 + OSB 11.1mm + 2X6 목구조 + 경질우레탄폼 50mm + NF보드)의
열관류율이 약 0.21W/㎡k 라고 하셨는데,
이것이 어떻게 산출된 것인지요?
아무리 찾아보아도 프로그램에 찬넬목조싸이딩과 NF보드가 없습니다.
열관류율 계산 프로그램에 없는 소재를 따로 볼 수 있는 곳이 있는 것인가요?

Comments

M 관리자 2013.01.08 09:38
네..
재료가 다 있지는 않습니다.
단열재를 제외하고는 전체 열관류율에 미치는 영향이 작기 때문에.. 오차가 다소 있더라도 비슷한 성능의 재료를 사용합니다.
찬넬목조사이딩 : 목재(보통량)
NF보드 : 석고보드
를 사용하여 계산하였습니다. 실제 사용하신 것과 열관류율이 소수점 세자리미만에서 변동되기 때문에 계산에 무리는 없습니다.
감사합니다.