설계/시공관련 질문

한가지 더 질문드립니다

1 잇비 2 4,563 2013.01.05 23:13
답변 감사드립니다.
한가지 더 질문드립니다.
말씀하신대로 나머지도 다 충실히 시공하겠지만 벽체도 이왕이면 기준에 부합되게 하고 싶습니다.
열관류율을 0.15W/㎡k 에 맞추려면 경질우레탄폼의 두께만 더 두껍게 하면 되나요?
의문점은 경질우레탄폼을 더 두껍게 한다고 해도
단열재(경질우레탄폼)가 감싸주지 못하는 2X6 목구조재에서 생기는 열교를 고민하는 것입니다.
2X6 목구조재의 열교는 어떻게 계산되나요?

Comments

1 신준철 2013.01.05 23:25
자료실을 먼저 꼼꼼히  읽어보시면 도움이 될것 같군요.
M 관리자 2013.01.06 22:59
네..
신준철님이 이야기하신 자료실 링크입니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=8

질문을 넘어서 좀 더 확장된 정보를 얻으실 수 있으실 것입니다.
전체 열관류율의 변화는 저희가 제작한 열관류율 계산프로그램을 이용하시면 됩니다.
몇 번 해보시면 쉽게 하실 수 있을 만큼 간단한 프로그램입니다.
http://www.phiko.kr/u_calc/phiko_u_calc.php

감사합니다.