설계/시공관련 질문

차폐계수와 태양열 취득율

G cozizi 1 14,606 2012.12.06 02:47
안녕하세요
에너지 관련으로 글을 보다보니 SC와 SHGC g-value 용어들이 많이 나왔습니다.

이와 관련하여 내용을 찾아보았으나, 정확하게 알기가 어렵습니다.

1. 개념(의미, 정의)

2. SC와 SHGC가 차단과 취득의 개념이라면,
    SC+SGHC는 1인가요?

3. SC에서 SGHC로 대체되고 있다고 하는데 그 이유는 무엇인가요?

4. 3mm의 유리를 기준으로 하며, 1-0 사이의 값을 가진다고 했는데 3mm유리보다 작은 경우는 1이 넘지 않나요?

  감사합니다 ^^;;

Comments

M 관리자 2012.12.06 05:05
안녕하세요..

1. 개념(의미, 정의)
-> http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=13

2. SC와 SHGC가 차단과 취득의 개념이라면,
    SC+SGHC는 1인가요?
-> 둘다 차단의 의미이며, SC x 0.87 = SGHC 입니다.

3. SC에서 SGHC로 대체되고 있다고 하는데 그 이유는 무엇인가요?
-> 상기 링크를 보시면 아실 수 있는데.. SC를 사용하면 한번 더 계산해 주어야 하기 때문입니다.

4. 3mm의 유리를 기준으로 하며, 1-0 사이의 값을 가진다고 했는데 3mm유리보다 작은 경우는 1이 넘지 않나요?
-> SC값일 때를 의미하는 것이구요.. 건축물에 사용되는 유리는 3mm가 한계치이기 때문에 이를 1 로 본 값입니다. 즉, 더 얇은 유리는 없기 때문입니다.