설계/시공관련 질문

외단열 타일시공 문의

1 슝슝이 3 4,996 2017.02.14 12:44

안녕하세요.

먼저, 전문가분들의 고견을 통해 가려운 부분이 많이

해결되었습니다.

협회와 여러분들께 감사의 말씀 드립니다.

 

저는 외단열 타일시공과 관련하여 질문드리고 싶습니다.

우선 여러 질문 및 답변 사례에서

시공방법(종류 및 순서, 유의사항)등을 보고 이해하였습니다.

 

그럼에도 불구하고 두가지 정도 의문이 생겨 질문드립니다.

(저희는 RC구조, PF보드 외단열 후 벽돌타일마감을 고려하고 있습니다.

건축면적이 작아 벽체를 최대한 줄이고 공간을 확보하려고 합니다)

 

1. PF보드가 벽돌타일 부착 공법의 단열재 선정으로 적절한가요

  (탈락은 시공순서 및 유의사항을 지킨다는 가정하에, 흡수 등에 따라 추후 우려되는 부분은 없는지,

  혹시 우려가 있다면 다른 대안을 추천해 주시면 감사하겠습니다.)

2. 외단열 타일마감 공법에서 타일은 부착표피가 중요하다고 보았습니다.

   청고타일 중 부착부분 표피가 시공에 적합한 제품이 있나요?

 


 

Comments

M 관리자 2017.02.14 13:05
금일 교육이라 미리 짧은 답변을 드리면,
부착공법에 페놀폼은 맞지 않습니다.
비드법을 사용하시는 것이 더 낫구요.
다만 완전히 불가능한 것은 아니고 화스너의 갯수를 늘리시면 됩니다.
층수와 지역을 알려 주시면 조언을 드리는데 도움이 될 듯 합니다.
1 슝슝이 2017.02.14 16:09
교육 중에도 이리 답변을 주시고ㅜ 감사합니다.
지역은 서울이고, 높이는 3층+다락 즉, 4층높이로 보시면 되겠습니다.
건평이 10평 내외여서.. 비드법을 적용하면 벽이 두꺼워져서요..
M 관리자 2017.02.14 23:49
네. 4층이고 도심이므로.. 아래 갯수를 지키시면 되실 듯 합니다. (조금 여유를 갖고 계산된 값입니다.)