보일러배관 벽에 매립시 문제점
G 타일 (58.♡.140.251)
3
1,793
2022.05.23 22:06
안녕하세요
보일러 위치를 바꾸면서 보일러 입출수 20a배관을 욕실내벽을 파내고 10t보온재로 감싸고 미장을 했는데요
미장두께는 보온재를 살짝 덮는정도에요
여기에 타일을 부착해도 문제되지 많나요?
타일부착시 잡착제는 드라이픽스 온돌용으로 써야되나요? 드라이픽스1이나 2. 를 써도 되나요?
극히 작은 면적을 지나가는 거라서 온돌용까지 사용하지 않으셔도 괜찮으며, 타일 부착도 괜찮습니다.
다만 몰탈이 너무 얇으면 균열이 가고, 균열이 가면 방수층이 손상되는 것을 의미하므로 벽면에 다량의 물을 뿌리는 청소는 삼가하시는 것이 좋겠습니다.
추가 질문이 있습니다
바닥 배관높이까지 미장을 못 해준다고하여, 실내바닥 방통칠때 화장실도 배관높이까지 방통을 치고 방수를 해도 될까요?
배관 -> 액체방수+고뫄스(높이는 모서리5cm) -> 화장실 방통(배관높이까지) -> 아쿠아디펜스 -> 사모래 -> 타일 순으로 하려고하는데 가능할까요?
그리고 사모래층도 최소한의 두께라는게 있는가요? 아니면 구배 잡을 수 있으면 두께는 크게 상관이 없는건가요?
사모래의 두께는 권장 30mm 이상, 최소 20mm 입니다.