2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)
게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.
항상 감사하단 말씀 부터 드립니다.
9월쯤 스틸하우스로 건축예정입니다(택지지구)
벽체와 지붕 역전지부 관련 동영상을 시청하다보니 더욱더 고민이 많아지는거 같습니다.
아래와 같이 구성했을경우 문제점이 있는지 알고 싶습니다.
참고로 구글검색하다가 GRACE 방수시트로 집 전체를 돌린 사진이 있어 같이 올리겠습니다.
1. 벽체구성
* 스터드 - 내수합판 - 그레이스 방수쉬트 - EPS150t - 타일마감(롱브릭)
2. 지붕구성
* 스터드 - 내수합판 - 그레이스 방수시트 - EPS 200t - 지붕용 타이벡 - 투바이포각상(가로-세로) -징크
3. 역전지붕(베란다)
* 스터드(조이스트) - T&G 18.3t - EPS200t - CRC보드 6t - 지붕용타이벡 - 인조잔디
감사합니다
이 부분은 양이 많아서 저녁 늦게 까지 답변드리겠습니다.
집 전체를 아스팔트제품의 방수시트로 감싸는 방법은 기밀과 방수,방습을 한 번에 끝내기 위한 방법인 것 같습니다. 전반적인 설계가 이를 뒷받침 해 주지 않으면 디자인에 따라 어느 부분에서 리스크가 발생할 수 있습니다.
그럼에도...
1. 벽체구성에서
그레이스방수시트 위에 EPS는 본드로 부착되지 않습니다. 결국 단열재와 타일의 무게를 화스너로만 고정해야 하는데 그러기에는 내수합판의 두께가 충분하게 보장되어야 할 것 같은데요, 일반적인 12mm 로는 좀 부족할 듯 합니다. 18mm 이상은 되어야 할 것 같은데요... 이유는 방수시트 위에서 스터드를 찾아서 화스너를 밖는 것은 거의 불가능하지 않을까 합니다.
2. 지붕구성에서
벽체 구성과 같은 현상입니다. 지붕은 태풍등의 큰 바람에 부압이 많이 작용해 지붕재를 고정하기 위한 투바이포각상을 어떻게 튼튼하게 고정하느냐가 구조의 핵심일 듯 합니다. 그레이스방수지를 덮으면 내부의 스터드 위치를 알 수 없으니 시공 순서를 바꿔야 합니다.
예) 스터드-내수합판-투바이포각상고정용 화스너 스터드에 고정(가급적 스텐레스재)-그레이스방수시트-EPS100 2겹-투바이포각상(세로)-내수합판-투습방수지-환기이격재-징크 입니다.
그러나 스텐레스화스너를 먼저 설치할 경우 방수가 취약해 질 수 있음에 유의해야 합니다.
3. 역전지붕에서
구성을 조금 바꿔야 할 듯 합니다.
EPS는 수분 흡수율이 높아 역전지붕에서는 사용하지 않구요 XPS(압출법보온판)를 사용합니다.
T&G 18.3t - 그레이스방수시트2겹 - XPS100t 2겹 - 투습방수지 - 조경용배수판 - CRC보드 6t *2겹 - 인조잔디 순 이 어떨까 합니다 만.......
아무래도 CRC보드 6T 한 겹은 충격에 약할 것 같아서요.... 2겹은 되어야 하지 않을까 싶습니다.
------------------
맨 처음 올려 주신 사진은 아마도 외단열 없이 바로 사이딩 등과 같은 마감재가 들어갈 것 같습니다. 방수시트를 덮은 후 외단열을 할 경우 후속 작업이 어렵기에, 위에 언급한 것과 같이 합판에 고정이 되어야 해서, 합판의 두께가 18mm 는 되어야 하며, 그 위에 벽돌타일의 접착은 불가능합니다. 스타코 마감 정도가 가능할 것 같습니다.
혹은 동건패널과 같은 제품을 사용해서 단열재를 고정하고, 그 위에 외장재를 고정하는 것은 가능해 보입니다.
평지붕은 성립하기 어렵습니다.
고정의 문제도 있지만 외부 통기층없이 EPS가 지붕으로 들어갈 경우 표면온도의 상승으로 변형이 올 수 있기 때문입니다.
그러므로 단열재 상부에 쇄석 등 구성이 추가되어야 합니다.
경사 지붕의 금속마감 하부에 내수합판이 들어가야 마감이 가능합니다. 그 안쪽의 스터드에 고정을 해야 하는 어려움은 별개로 하더라도....
정리하자면...
1. 벽체구성
* 스터드 - 내수합판 - 그레이스 방수쉬트 - EPS150t - 스타코
2. 지붕구성
* 스터드 - 내수합판 - 그레이스 방수시트 - EPS 200t - 지붕용 타이벡 - 투바이포각상(가로-세로) -내수합판 - 방수시트 - 징크
3. 역전지붕(베란다)
* 스터드(조이스트) - T&G 18.3t - EPS200t - CRC보드 6t - 방수시트 - 조경용배수판 - 파쇄석
입니다.