설계/시공관련 질문

주방후드 적정 용량 산정에 도움 부탁드립니다.

G 펭하뿌셔 5 1,911 2022.04.11 23:47

(제가 게시판을 잘못 찾아서 엄한데 질문 올렸더라구요... 이곳에 다시 올립니다. 스팸성이 된 것 죄송합니다.)

 

배관평면도.jpeg

 

현재 인테리어 공사 중입니다.


주방 평면도는 위 사진과 같고, 위 도면에서 100파이 배관은 현재 철거된 상태입니다. 

배관 길이는 쿡탑 위에서 벽 꺾이는 곳 까지가 1미터 가량, 벽 꺾이는 곳 부터 EA 배관까지가 0.7미터 가량 됩니다. 

 

길이와 꺾임에 따라 배기 성능이 약화된다는 얘기도 들었고,

풍량이 지나치게 강하면 소음만 늘어난다는 애기도 들었고,

한편으로는 후드를 원격 제어 가능하게 개조하려는 생각도 있어서 비싼 제품은 피하고 싶습니다.

 

인테리어 업체에서는 이 제품을 견적에 넣었고

http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=C451723973&frm3=V2

(풍량이 안 나와있네요)

 

저는 이 제품 정도면 무난하지 않을까 라고 생각하고 있는데요

http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=B558336881&frm3=V2

(240cmh/280cmh 로 표시되어있네요)

 

배관 직경 선택은 어떻게 하면 좋을지, 어떤 후드를 선택하는게 적절할지 조언 부탁드립니다.


미리 감사드립니다.~

Comments

M 관리자 2022.04.11 23:49
혹시 앞선 글의 답변은 보셨는지요?
G 펭하뿌셔 2022.04.12 13:05
네 확인했습니다. 환기만 잘하면 저풍량(?) 이어도 문제 없을 거라는 답변으로 이해했습니다.
다만, 제 질문이 좀 모호했던 것 같고 게시판을 잘못 찾은 것 같아 제품을 명시하고 배관도 추가 작업하면 어떻게 하면 좋을까... 라는 생각이 들어서 다시 질문 올리게 되었습니다.
M 관리자 2022.04.13 00:35
알겠습니다.
첫번째 링크는 접근이 안되고 있습니다.
두번째 링크의 제품은 배관 구경이 125mm 인 제품이고, 풍량은 앞선 글에서 말씀드렸다시피 가동시 창을 열면, 배기에 충분하고 남는 용량입니다.
G JKS 2023.08.25 14:31
차라리 11m구간을 흡음 후렉시블 처리하고  FD/ 역풍 방지장치 추가설치 하십시요.
이게 몇세대가 묶일런지요...
M 관리자 2023.08.25 16:59
추가 조언 감사합니다.