설계/시공관련 질문

2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)

게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.

RC 경사지붕 처마부분 상세

G 고병우 4 1,884 2022.04.06 20:40

항상 좋은 정보와 빠른 답변에 감사드립니다.

 

경사지붕 외단열을 계획하고 있습니다.


처마상세.jpg

RC 경사지붕의 처마를 800mm 계획하고 있으며, 지붕의 목재 하지작업을 연장하여 처마를 만드려고합니다.   2x6 목재를 사용하여 하지작업을 하고 목재하지 사이에 경질우레탄 폼(THK 150mm)으로 단열 시공예정입니다.  벽체 외단열(비드법 단열재 THK 150mm)과 지붕 경질우레탄폼은 벽체 상부에서 연결하여 시공 할 예정입니다.

 

지붕 마감은 예산상황을 보아가며 수입평기와(혹은 아스팔트 슁글)를 계획하고 있습니다.  이 경우 캔틸레버 처마 부분의 하중을 견딜수 있는 목재 2x6의 간격을 알고 싶습니다. (목재는 앙카등을 사용하여 지붕 콘크리트와 연결 예정입니다)

 

현재 계획은 600mm 간격으로 하려고 하고있으나 지붕의 하중에 충분한지 확인을 하고싶습니다.

혹은 400mm 간격으로 시공하여야 하는지?

 

감사합니다.

Comments

M 관리자 2022.04.06 20:57
안녕하세요.
지역이 어디세요?
G 고병우 2022.04.07 03:30
강원도 평창군 입니다.

감사합니다.
M 관리자 2022.04.07 09:55
평창이고, 2x6 라면 400 간격이어야 합니다.
다만 처마 하부의 2x6 수평재가 콘크리트 외벽에 건전하게 고정이 될 수 있다면 600 간격으로 가능합니다.
G 고병우 2022.04.07 21:30
답변 감사합니다.