안녕하세요
유튜브 영상으로 큰 도움을 얻고 있습니다. 진심 감사합니다
(간간히 개그가 포함되어 충분히 재미가 있습니다ㅎ)
아래 두 경우 중 단열성능은 높이고 하자 발생을 낮추는 것. 어떤 것이 옳은 선택인지.
그리고 아래 두가지 외 더 좋은 선택은 무엇인지 부탁드립니다
감사합니다!
1)
THK125 STO 외단열
T100 비드법2종 1호
투습방수지 + T20 레인스크린
T9.5 OSB
2X6 (138mm) 구조목 그라스울 채움
2)
목구조사이 글라스울 24K
T11 OSB구조용합판
T2.0 방수쉬트
THK125 STO (또는 스타코플렉스)
구성이 결과를 보장하지는 못함을 전제로 말씀 드리면...
1. 레인스크린이 없다면 하자로 보아야 하고, 레인스크린이 있다면 외단열의 성능은 (이론적으로) 무시됩니다. 그러므로 현재 구성에서 레인스크린 외측의 (합계) 225mm 의 외단열은 무리로 보입니다. 그 두께를 투자할 이유가 없다는 의미입니다.
아래 협회의 표준주택 구성을 보시고.. 오히려 외부에 글라스울 40mm 를 덧대는 방식이 더 낫습니다.
즉 구성은 아래와 같습니다. (외부부터)
스타코 - 9T CRC 보드 - 25mm 레인스크린 - 투습방수지 - 2x2 가로 각재 (사이에 단열재) - OSB - 2x6 구조목
2. 외부에 방수시트는 불가합니다.