천장에 아이소핑크+각재+석고보드 요렇게 단열공사를 하려고하는데요
각재와 콘크리트랑 닿는 부분에서 열교환이 생기면서 결로현상이 생기지않을까 궁금해서
천장 단열공사에 대해서 많이 찾아봤는데 이에 대한 내용은 잘 없더라구요
없는이유가 결로현상이 없어서 그런건지 아니면 대안이 없어서 그런건지 궁금해서 남겨봅니다.
1. 스텐레스스틸 달대로 작업 : 열교가 있기는 하나 단열재 두께 150mm를 넘으면 최악은 막을 수 있음
2. 아래 사진과 같이 달대없이 작업 : 양쪽 벽면이 모두 내벽이어야 함.
친절한 답변 감사드립니다.