설계/시공관련 질문

테라스 역전방수 시공

G 소상훈 18 2,170 2022.04.06 10:48

시공사진과 같이 벽면에 단열재가 붙어 있는 상태입니다

설계당시 건축사가 역전방수에 대한 개념이 없어서

테라스를 최대한 다운시공을 한 상태에서

시공 내역서 협의시 시공사를 통해 역전방수 내역을 받았습니다

 

곧 테라스 방수를 해야 하는데요

상세도면이 없다보니 어떻게 시공이 되야 하는지 감이 안옵니다

 

벽체에 단열재를 붙혀놓은 상태인데요

방수를 하고 붙였어야 하는지도 잘 모르겠습니다

시공사도 명확한 이야기가 없다보니 답답하네요

 

내역 공종은 크게

"도막방수, 시트방수(그레이스), XPS 150, XPS 50,

기밀테이프(Tescon Invis), 페데스탈마감공사" 공종이 있습니다

 

현 시공상태에서 앞으로 어떻게 방수가 마무리 되어야 할지 조언 좀 부탁드립니다

(두겁은 칼라강판, 난간은 외측벽체에 설치하는 것으로 되어 있습니다)


Comments

2 밀리미터mm 2022.04.06 12:01
협회 기술자료실에 나와있는대로 진행하시면 될 것 같습니다.
다만 최근에는 패데스탈보다는 쇄석과 조경용판석을 권장해주셨습니다
9 신범석 2022.04.06 14:50
조금이나마, 도움을 드리고자 적어봅니다.

하부 XPS전에 방수시트 2겹 시공후 바닥단열재와 벽체단열재를 엇갈려서 시공을 하셨어야
했던 부분같습니다.
지금상태에서 최대한 테라스부분을 건조, 바탕정리+청소를 하시고 바닥구배를 다시한번 확인하셔서 필요부분이 있다면, 면처리 하셔요.
지금상태에서 제가 저상태였다면, 바닥과 XPS만나는 모서리부분에는 보강차원에서 자작식방수쉬트(W=200) 1차 + 삼각면기 + 자착식방수쉬트(W=300) 2차로 코너를 보강할 거 같습니다.
차작식방수쉬트 시공전 콘크리트면에는 아스팔트프라이머를 칠해주셔야 자착식방수쉬트가 잘 붙으실거예요.
그 후에 본 방수인 바닥자착식방수쉬트가 XPS까지 말아 올라가면 되실 거 예요.. (자착식방수쉬트 시공은 배수구주위에서부터 시공해서 올라오시고, 2번 시공하시면 되실거 같습니다. (1회 혹은 2회는 시공사와 협의되실 내용일거 같네요)
하부XPS의 외부마감은 자착식방수쉬트위에  우레탄접착제로 CRC보드 붙이시고 마감하시면 되셔요. 다만, 외부마감과 하부XPS마감과의 관계가 애매할거 같긴합니다.
이후 공사부분은 참조글을 참조하시면, 되실거 같으셔요.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

[참조글]
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z10_02&wr_id=440&sfl=wr_subject&stx=%EC%97%AD%EC%A0%84%EC%A7%80%EB%B6%95&sop=and
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z10_02&wr_id=441&sfl=wr_subject&stx=%EC%97%AD%EC%A0%84%EC%A7%80%EB%B6%95&sop=and
G 소상훈 2022.04.06 16:24
신범석님이 공유해주신 내용을 보고
설계단계에서 건축사와 상의를 했는데요
상세도를 넣기 힘들다고 하더라구요

그래서 시공사와 계약시 내역을 잡았었습니다

현재 벽체에 XPS단열재를 붙여놔서
혹시나 해서 여쭤본 겁니다

공유해주신 참조글에 사용하신 공종들의 내역이 잡혀있어서
시공전에 시공사와 이야기를 나눠보려고 합니다

도움이 되었습니다...감사합니다

첨부해주신 답변과, 참조글을 가지고
시공사와 상의해 보겠습니다
G 소상훈 2022.04.06 16:57
혹시, 벽체쪽 단열재를 제거하고 시공한다면
벽체쪽 시트방수 상단부를 어떻게 마무리하면 될까요?
9 신범석 2022.04.06 17:11
벽체쪽 자착식방수쉬트를 이지블럭 하부까지 말아 올리시면 되셔요..
그리고, 이지블럭과 하부 XPS의 간극은 틈새처리원칙 적용하시되,
단열성능에 문제가 없다면, 외부마감과의 두께차이를 고민하셔야, 마감이 깔끔하실거예요.
올려주신 단면 개념도를 보고 제가 제일 걱정되는건, 역전지붕단열재+페데스탈마감높이가
XPS 보다 높을거 같아서요...
G 소상훈 2022.04.07 09:09
세세한 답변 고맙습니다 ㅎㅎ

답변주신 것 중에서 궁금한게 있어서 몇가지 더 여쭙겠습니다

1. "이지블럭과 하부 XPS의 간극은 틈새처리원칙"를 이해 못했습니다

2. "외부마감과의 두께차이를 고민" -->두께를 동일하게 하라는 의미인지요?

3. 역전지붕단열재+페데스탈마감높이
    --> 최소필요두께가 얼마인지요?
    --> 만약, 두께가 부족하다면 차갈채움 방식도 있던데요 더 낮은 단차로 가능한가요?
  (비계 때문에 출입문이 열리지 않아 접근이 어렵긴 한데요...단차 두께를 한번 재봐야 겠네요)
9 신범석 2022.04.07 11:23
1. 틈새처리원칙  : 2mm 이하는 무시
                        2~12mm 는 폼으로 충진
                        12mm 이상은 같은재료(xps)로 채움

2. 상부(이지블럭+외부마감) 과 하부(XPS+접착제+CRC보드+외부마감) 과의 두께차이를 미리 고민하셔야 합니다. 같은 마감으로 떨어지게 할것인지, 아니면 마감이 틀리다면 중간에 후레슁을 둘것인지 를요.. 거기에 따라 하부 부분을 XPS의 두께를 조절하셔야 하세요

3. 올리신 글을 보시면 단열재200mm(150+50)+페데스탈(최소30mm 제품에 따라 틀리겠죠)+상부마감(20~30mm) -> 바닥에 역전지붕으로 보실 두께는 250일거 같습니다. 
  (자갈채움을 하기위해서는 조경용배수판30mm+쇄석채움80mm 필요하므로, 페데스탈이 높이가 더 적습니다.)

도움이 되셨으면 좋겠습니다.
G 소상훈 2022.04.07 13:00
깔끔한 정리 정말 ...감사합니다
이해되었습니다 ㅎㅎ
G 소상훈 2022.04.07 14:23
접근이 어려워 사진으로만 봤는데요
자세히 보니...
이지블럭과 하단부 XPS가 동일면상이였네요

근데요...오늘 찍은 현장사진을 보니
몰탈메쉬 마감을 했습니다

몰탈면을 기준으로 역전방수를 시행하려고 하는 것 같은데요
괜찮을까요?

글구, 협회자료를 보면
XPS에는 메쉬몰탈을 하지 말라고 되어 있던 것 같아서요

현상태에 문제가 생기지는 않을런지요?
G 소상훈 2022.04.07 14:24
현장 사진입니다
9 신범석 2022.04.07 16:37
XPS용 전용 접착제가 따로 있어서 메쉬시공은 가능합니다. 다만, 현재 시공에 대한 건전성에 대해서는 제가 논하기는 어려워 보여요. (저도 설계하다보니, 시공에 대한 판단이 쉽지 않네요.)
죄송합니다.
지금 상태에서 최대한 역전지붕을 구성하신다면, 맨처음 적어드린 내용을 참조하시는게 도움이 되실거 같습니다.  (도막방수를 빼시고, 그레이스 방수 2겹으로 하시는게 좋으실거 같습니다.)
G 소상훈 2022.04.07 17:31
XPS위에 EPS단열재 50mm를 부착하고 몰탈메쉬를 설치했다고 합니다

신범석 소장님 감사합니다

한가지만 더 여쭐께요~

현상태에서 벽돌타일을 붙이는 중이거든요
그렇다면 하부 방수시트와 벽돌타일 경계부분은
어떻게 마감이 되어야 할까요?
9 신범석 2022.04.07 18:01
제가 알기로는 벽돌타일을 부착하기 위해서는 바탕을 2차까지 면을 고르지 않고, 1차로 정리하여 벽돌타일을 붙이게 되어요... (부착력때문에요,...)
제 기억속에 , 아덱스제품을 사용하신다고 알고 있습니다.
벽돌타일이 15~20mm+아덱스까지 하면 대략 30mm 정도.
하부는 접착제+CRC 9T 하면 대략 20mm 정도이니, 디테일 고민하면, 메쉬가 부착된 비드종류나, 타공된 재료분리대 등을 찾아볼거 같습니다.
(출입문 높이, 배수의 건전성등 감안한다면 방수쉬트가 올라오는부분이 페데스탈 까지 처리하신다면,  어쩌면 하부 방수쉬트가 페데스탈로 가려져서 않보이게 처리할 수도 있을 듯 합니다.)
G 소상훈 2022.04.08 13:40
소장님 감사합니다
내용이 많아서...
답변주신 내용을 여러번 반복해서 읽어보고
방수시트가 페데스탈로 가려지는 것으로
방수 개념을 그려보았습니다

여기서, 벽면에 붙이는 자착식방수시트의
벽면상단부 처리가 애매합니다

난간부는 두겁안쪽에서 마감하면 될 듯한데요
건물 벽쪽은 페데스탈 마감높이로 맞추게 되면
방수시트 이음면으로 누수의 우려는 없는지요?
M 관리자 2022.04.08 19:58
페데스탈데크를 포함한 모든 역전지붕의 배수 레벨은 단열재 상부면이 됩니다. 그러므로 방수층은 마감면보다 조금만 더 올라가면 괜찮습니다.

다만, 방수시트가 단열재 뒤로 돌아야 합니다. 마감은 벽돌타일인거죠?
G 소상훈 2022.04.09 08:08
네 마감은 벽돌타일입니다
지난번 떠붙임 문제로 업체를 여러번 바꿔서
이제 붙이고 있습니다

테라스 외측난간벽은
아직 단열재를 붙이지 않아서
말씀하신대로 방수 후 단열재를 붙이면
될것 같은데요

건물벽은
테라스 바닥면까지 단열재 200mm+메쉬미장을
한 상태입니다

재시공 없이 현상태에서 건실한 방수가 가능할까요?

테라스 출입문 하단부에
벽돌타일 3줄 쌓고 있습니다
한 170mm 정도의 높이가 될것 같습니다
9 신범석 2022.04.09 10:51
테라스 외측난간벽은 방수+단열+마감방식 으로 보시면 될듯합니다.
건물벽쪽은 지금상태에서 재시공은 어려워 보이세요.
한번 상세도를 그려 올려드리오니, 참조만 해주셔요..^^
결국에 레이어들이 더 생기면, 추가공사비를 부담하셔야 하는부분이라, ㅠㅠ
어떻게 건전하게 할 수 있을지, 고민해서 올려드립니다. 참조만..^^
결국에 시공사랑 디테일을 풀어보셔야 겠지요.
(제일걱정인 부분은 지금상태에서 방수쉬트가 페데스탈까지 올라가는거라..
물끊기비드라도 설치가능하다면 좋겠으나, 어려워 보이네요)
G 소상훈 2022.04.09 14:35
신범석 소장님 답변 정말 감사합니다

오전에 시공사와 미팅을 했습니다
페데스탈을 없애고 자갈을 덮는 것으로 협의했습니다

첨 주신 답변 중 자갈 포설 두께가 부족할 수 있는 것을 우려하셨는데요
단열재를 200mm에서 150mm로 축소하는 것으로 협의하였습니다

그나저나....문제는 신소장님이 우려하신 부분은
방수시트 벽면상단 끝단 처리인거죠~

단열재 뒷면으로 숨길 수 없으니.....
벽돌타일 부분까지 방수시트를 올려서
마감하는 수 밖에 없을 것 같긴한데요

바쁘신 와중에 이렇게 세세하게 신경써 주셔서 너무너무 감사합니다