설계/시공관련 질문

보일러실 단열 문의

G 쉼표 3 3,239 2022.01.19 12:48

안녕하십니까? 패시브건축협회를 통해 많은 도움 받고 있어 감사드립니다.

 

단독주택 리모델링에 있어서 기존 보일러가 각방 온도조절기가 없는 상황이어서 

각방 조절기를 달기 위해 구동기 밸브 및 설비를 하려고 업체와 논의를 하였습니다.

 

지역은 남부이며, 보일러실은 아래 사진과 같이 외부 계단 및에 위치하여있습니다.

보일러실.jpg

 

업체 측에서는 해당위치에 분배기 밸브 설치시 습기,추위,결로 등으로 인한 내구성 저하로 실내측에 설치하지 않는것을 권장하였습니다.

 

하지만 실내측으로 분배기를 이동하려면 너무 공사가 커질 것 같아, 차선책으로 보일러실 내부에 내단열로 처리하는것은 어떨까 생각이 듭니다.

가안) 내부 30T 정도 단열재 붙임. 연통 및 보일러 근처는 보일러 자체 열기로 인해 데워지는 효과 및 화재 위험 억제를 위해 단열재 미부착

 

질문1. 내부 30T 일부 단열을 할 경우, 남부지역이라 물이 어는것 정도는 막을 수 있지 않을까 하는것이 개인적인 생각입니다만, 괜찮을까요?

질문2. 보일러실의 공간이 협소하고 이미 설치된 것(보일러,가스배관)들로 인해서 단열선이 끊어지는 곳이 존재합니다만 보일러 자체에서 발생하는 열기정도로 커버가 된다고 생각해도 될까요?

질문3. 단열재 종류로는 PF보드로 사용하면 혹시모를 과열로 인한 위험 문제해결에 도움이 될까요?

질문4. 보일러실 문은 금액적 부분 때문에 100만원 이상의 단열문으로 하기는 부담이 되어 ABS도어에 내부쪽에 단열재를 부착하면 어떨까 합니다만, 괜찮을까요?

 

감사합니다.

Comments

M 관리자 2022.01.19 18:09
안녕하세요.

1. 네 괜찮습니다.
2. 네 그렇습니다.
3. 네 비드법이나 압출법보다는 나을 것 같습니다.
4. 네 괜찮습니다.

이렇게 작은 공간의 경우, 단열보다 기밀이 특히 더 중요합니다.
문의 틈새 혹은 벽과 만나는 벽체와의 틈새 등이 생기지 않도록 유의하시어요.
G 쉼표 2022.01.19 20:44
친절한 답변 감사드립니다.
말씀해주신대로 기밀 잘 신경쓰도록 하겠습니다 :)
M 관리자 2022.01.20 09:51
감사합니다.~