설계/시공관련 질문

내력벽에 덕트용 구멍 뚫는 것 건물 내구성이나 안전에 문제 없는지요?

G 박필현 1 1,930 2022.01.18 16:57

안녕하세요?

귀 협회에서 운영하는 유튜브 흥미있게 보고 있습니다.

 

궁금한 것이 하나 있어서 질문드립니다. 

 

아파트에 환기를 위해 방(씽크대 설치된)과 화장실 사이의 내력벽을 통과하는 덕트 구멍을 하나 뚫어 내면 좋을 것 같은데, 그렇게 했을 때 실절적으로 아파트 안전과 내구력에 지장은 생기지 않을까요? 그리고 법적으로는 문제가 없는지요?  허가를 받아서 해야 하는지요?

Comments

M 관리자 2022.01.18 17:00
비밀글은 답변을 드리지 못하기에, 임의로 전환을 하였습니다.
------------------------------
구멍의 크기와 위치에 따라 검토를 해야 하지만, 통상 150mm 구경의 덕트를 위해서, 벽식 구조의 일부를 타공하는 것은 괜찮습니다.
다만 그 새로 생긴 덕트가 어디로 이어지는 지는 알 수 없으나... 공용관이 지나가는 PD 공간으로 연결이 될 경우.. 그로 인한 2차 문제의 가능성 (냄새 또는 소음이 이웃 집으로 넘어갈 수 있는 구조)이 있다면.. 책임의 원인 제공이 되므로 이를 감안하셔야 할 것 같습니다.