질문1)
목조주택 외벽을 세라믹사이딩(포인트는 세라믹타일)으로 할 예정입니다.
ㅇ세라믹사이딩 -> 레인스크린 -> 투습방수지(에너코R4) -> OSB -> 스터드 & 그라스율R23 ->석고보드
-> 실크벽지
ㅇ세라믹타일 -> PF보드 ->레인스크린 -> 에너코R4 -> OSB -> 스터드 & 그라스율R23 - 석고보드
-> 실크벽지
위 순서로 시공을 하는 것이 맞는지요...
질문2)
내부 방습을 위해 가변형 방습지 및 기밀 공사을 해야 하나 예산문제로 생략을 할려고 합니다.
그래서,
겨율철에 실내 습기 -> 외부 이동 차단 효과을 위해 합지/친환경 벽지보다 실크벽지 시공 시
방습효과가 있지 않을까 개인적으로 판단을 하고 있고,
여름철에 실내 에어콘 영향으로 외부 -> 실내 투습이 되어야 하나, 에어콘 가동 시간도 많지 않아
심각한 단열재부분 결로 현상은 없을 것으로 생각을 하고 있습니다.(개인적인 생각)
위 내용처럼 실크 벽지 시공 시 겨울철 방습 효과을 기대할 수 있는지 및 위 설명이 맞는 지
확인 부탁드립니다.
실내 방습층은 법으로 규정되어 있고, 방습층이 없는 상황에서 저밀도 글라스울이라면 더더욱 하자가능성이 높아지며, 페놀폼은 목조와 어울리지 않는 것으로 알고 있습니다.
그럼,
방습층 공사을 한다면, 어느 구간에 해야하는지요(중단열재 다음에 하는지, 아니면 석고보드 다음에 하는지??
그리고, 방충 시공은 어느 제품으로 하는게 좋을 지...
실내에 방습층이면서 기밀층을 시공하는 것이 훨씬 나은 조건을 만들 수 있습니다.
다만, 이 방습층의 시공은 그냥 글로 되는 것이 아니라.. 협회 교육을 받던가, 아니면 그 시공하시는 분이 협회 홈페이지를 보고 스스로 이해를 해야만 가능한 방법입니다.
그러므로 영 안될 것 같으면, 단열재를 셀룰로우즈로 변경을 하고, PVC벽지를 시공하시는 것이 좋겠습니다.
글라스울 R23 을 사용하든, 셀룰로우즈를 사용하든 법적 기준은 만족을 합니다.
이 부분 때문에 셀룰로우즈를 말씀드린 것은 아니고요.
저밀도 글라스울을 시공할 때 여러가지 문제점을 해소하면서, 실내에 방습층을 둘 수 없는 상황에서 그 나마 하자의 확률을 낮출 수 있기에 그렇습니다.
아래 영상을 보시면 도움이 되실 것 같습니다.
https://youtu.be/bTK93hpPlak
https://youtu.be/bTK93hpPlak
https://youtu.be/ZAjLPQRXgic
단열시공(중부1지역) :
외벽:스카이텍 5~8T or 에너코 R4(dupont) + 글라스율 R23 + 에너코 R4(dupont) + 30*30 각상작업 위 9.5T 석고보드 2P 로 되어 있습니다.
위 단열시공에서 내부 방습을 위해 어떻게 변경을 하면 될는지요....
즉, 에너코 R4(dupont) + 글라스율 R23 + 방습지 + 30*30 각상작업 위 9.5T 석고보드 2P 의 순서입니다.
다만 가변형 제품으로 하시겠다면, 아래 링크의 제품을 추천드리고 있습니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z8_04&wr_id=18&sca=%ED%94%84%EB%A1%9C%ED%81%B4%EB%A6%AC%EB%A7%88+%3A+%ED%94%84%EB%A1%9C%ED%81%B4%EB%A6%AC%EB%A7%88%EC%BD%94%EB%A6%AC%EC%95%84
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z8_04&wr_id=37&sca=%EC%9C%A0%EB%A1%9C%EB%B2%A4%ED%8A%B8+%3A+%EC%9D%B4%EB%A3%A8%EC%B9%B4%EC%94%A8%EC%95%A4%ED%8B%B0
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z8_04&wr_id=88&sca=%EC%9E%A1%EC%9E%90%EC%9E%AC+%3A+SIGA