설계/시공관련 질문

붙박이장 결로 생기는 온도 알려주세요

G 손병주 2 1,513 2021.12.04 10:54

지난번 붙박이장 설치후 환기도  자주 시키고 통풍구도 2개씩  크게  뚫어 놓고 주의깊게  살피고  있습니다. 

 

붙박이장과 벽사이에  온도와  습도는  18.5'    55%

방안온도는  19.5~20'  습도는 50%  정도  되는것  같아요

 

이런  조건이면  붙박이장  결로가  생기는  조건일까요?

Comments

M 관리자 2021.12.04 10:58
그 조건이면.. 붙박이장 뒷벽의 표면온도가 약 13도 이하면 곰팡이가 생성되는 조건입니다.
그 이상의 온도만 유지되면 괜찮습니다.
G 유영휘 2021.12.06 09:02
습공기선도표에 의거 붙박이장과 벽 사이 온도 18.5℃ DB, 상대습도 55%RH일 경우

아래와 같이 노점온도(D.P) 9.33℃로 나옵니다.
알고자하는 부분의 표면온도가 노점온도보다 낮으면 결로가 맺칩니다.

 그리고 표면온도값은
    열화상기기에서 표면온도를 구할 수도 있거나, 
    계산으로 하는 방법은 TDR값에서 확인할 수 있습니다.

 TDR 계산식은 온도차이비욜 공식으로
<공동주택 500세대 이상에서  결로방지대책 기준>이상 설치하도록 강제규정되어 있습니다.