설계/시공관련 질문

지하수 개발에 따른 지반 안전성 문의

2 연암 7 966 2021.12.02 21:57

1. 지하수를 위해 80M 깊이까지 팠습니다. 13M부터 암반이 시작되었습니다.

2. 파면서 몇 번씩 물이 솟구쳤습니다.

3. 업체말로는 최소 200톤 많게는 500톤 이상이라고 합니다.

4. 수질 검사는 아주 좋게 나왔습니다.

5. 집 2층에 수영장을 3X8X2M 사이즈로 만들까 생각 중입니다.

 

궁금한 점이 있습니다.

 

1. 건물 밑에 이렇게 많은 물이 있으면 지반 안전성에 문제는 없는지요?

2. 수영장에서 배수되는 물이 정화조로 가면 갑자기 너무 많은 물로 인해 좋지 않을 것 같은데요. 어떻게 하는 것이 좋은지요?

3. 물의 하중 계산은 부피=무게 이므로 48톤으로 계산하면 되는지요?

Comments

M 관리자 2021.12.03 00:17
1. 80미터 하부의 물은 지표의 안전성과는 무관합니다
2. 수영장의 배수는 오수가 아니기에 정화조로 갈 필요는 없는데요.. 별도의 하수배관은 없나요?
3. 네 그렇습니다. 하지만 2층에 만드시는 것은 하지 않으시길 권해 드립니다.
4 무급공무원 2021.12.03 14:39
일반 주거용 신축주택에 마을 상수도가 있지만 지하수 개발을 하려고 합니다.
지하수 개발 업체에서 2년 전 100M 정도 떨어진 주택에 120M 까지 파내려 갔는데, 겨우 하루 5~10톤 정도의 지하수가 용출된다고 합니다.
이런 상황에 1000만원 가량의 지하수 개발 비용을 부담하고 진행해야 하는지 고민이 됩니다.
텃밭과 온실, 4*4.5*1.5M 정도의 수영장이 있어서 마을 상수도만 사용하기도 꺼림직합니다.
5~10톤 정도라도 지하수 개발을 하는 것이 바람직할까요?
M 관리자 2021.12.03 21:13
온실은 될 것 같은데.. 수영장을 다른 사람과 같이 사용하는 것은 안될 것 같습니다.
2 연암 2021.12.04 21:15
@관리자
1. 수영장의 배수를 정화조가 아닌 우수관으로 흘려보내도 괜찮은가요? 법적으로 가능한 일인지요?
2. 2층에 수영장을 권하지 않는 이유는 방수와 구조 문제 때문인지요?
M 관리자 2021.12.04 21:43
1. 방류수 수질기준을 참고하시어, 그 이하라면 오수관로에 버려도 상관없습니다.
https://www.cheongju.go.kr/environment/contents.do?key=660
수영장의 경우, 샤워시설 등이 오수관로로 가면.. 대부분 수질기준을 만족한다고 보고 있습니다.

2. 수영장이라는 것이 생각만큼 잘 사용되고 있지 않기 때문인데요.. 지하수 보호의 측면도 있고요.
그러므로 꼭 필요한 것인지를 한번 더 고민해 보시라는 의도로 말씀을 드렸고, 개인의 취향 문제이므로.. 그저 권해 드릴 뿐이었습니다.
2 연암 2021.12.05 08:50
정화조를 거치지 않고 오수관로로 수영장 물을 버릴 때, 준공 시 혹은 주기적으로 이를 증명해야 할 의무가 있는지요?
M 관리자 2021.12.05 21:19
찾아 본 정보로는 그럴 필요는 없어 보였습니다.
무언가 수질이 이상하면, 그 쪽에서 역학조사를 하는 시스템으로 파악되었습니다.