설계/시공관련 질문

안녕하세요 원룸 전열교환기 시공문의를 드립니다.

G 바나나1리터 2 892 2021.11.26 20:44

 

안녕하세요. 

8평 원룸에 거주하고있고 이 집에 꽤 오랜시간 있을 것 같아서 평소 고민이던 환기문제를 해결해보려고 합니다.

 

베란다나 발코니가 있는 다른 원룸과 다르게 창문 1개가있지만 바깥 공기와의 순환이 아예 안되고 있는 상황입니다. 여름이나 겨울이나 똑같습니다. 너무 답답해서 전열교환기를 설치하고 싶은데 문의를 드립니다.

 

 

 

1. 덕트는 꼭 천장에 앙카작업을 해야하나요?? 천장 내부가 12cm가량정도밖에 되지 않습니다. 제 생각으로는 플랫덕트를 천장 내부 위에 얹는 방식으로 덕트를 노출하지 않고 시공을 하고자 하는데 문제가 될까요?

 

2. 전열교환기도 마찬가지로 보일러실에 프레임랙을 설치하여 위에 얹으려고 하는데 천장 고정하지 않아도 설치가 가능할까요?

 

3. 약간은 배관 코너가 많을 수도 있을 것 같습니다. 그러해도 공기순환되는데 큰 지장이 없을지요. 원룸이라는점 고려하면 오히려 정압이 충분 할 것 같다는게 개인적인 생각입니다만 전문가분들의 의견이 궁금합니다.

 

보일러실에 설치하면 쪽창문을 쓸 수 있어서 어떻게든 외벽 코어작업을 하지 않아도 될 것 같습니다.

그러나 보일러실에서 방을 통하는 코어 두개를 반드시 뚫어야 할 것 같습니다. 12센치되는 천장쪽에요.

 

 

 

집 설계가 너무 주먹구구식 엉망으로 되어있어서 난감합니다. 현명하게 대처할 수 있도록 전문가님들의 소중한 조언을 구해봅니다. 

 

Comments

M 관리자 2021.11.26 20:48
안녕하세요.

1. 올려 놓을 수도 있긴 합니다. 다만 실제 계약 전 현장의 상황에 맞는 시공방식을 시공사 측에서 제공을 할 것으로 예상됩니다.

2. 네 설치 가능합니다.

3. 네 면적이 워낙 작아서 문제될 것 같지는 않습니다.
10 잡자재 2021.11.27 11:29
안녕하세요. 잡자재입니다.
플랫덕트는 단단해서 구멍을 뚫어 밀어 넣을 수 없습니다. 배관이 시공될 부분의 천장을 철거해야 시공가능합니다. 그리고 콘크리트의 관통부위도 사각으로 뚫기는 불가능해서 관통부위에서는 원형배관으로 바꿔야 합니다.
이 모든 것들이 비용상 과연 할만한 일인가 먼저 고려해보셔야 할 것 같습니다.
저라면 내부 배관없이 사용하는 창문형 제품을 사용할 것 같습니다. 공간이 그리 넓지 않아서 충분한 환기량을 확보하실 수 있을꺼에요.
제품을 고르실때 소음에만 좀 유의하시면 될 것 같습니다.
저희가 취급을  하지도 않고 써본적도 없어서 무언가 제품을 권장해드릴 수가 없네요.
도움을 못드려 죄송합니다.