안녕하세요.
협회에서 자주 좋은글을 접하고 저의 집을 짓는곳에 적용을 많이 하였습니다.
근데 이번에 역전지붕을 자가로 시공하려고 하는데요.
담수테스트까지는 완벽하게 끝내고 확인까지 했습니다.
그런 다음 단열재를 XPS를 깔고 지붕용투습방수지를 덮었습니다.
그러고 조경용배수판을 깔려고 한장씩 깔고 그 위를 걸어봤는데 배수판의 뾰족한 부분이 단열재를 누르면서 빠각하면서 박히는 소리가 들리는데 이게 정상적인건지 알 수 없어서 이곳에 여쭈어 봅니다.
항상 감사드립니다.
사진이 안올라가네요.
http://www.pmind.co.kr/bbs/page.php?hid=p0203
이런 제품을 사용합니다.
질문자님께서 올리신 배수판을 초기에 저도 한 번 써 보았는데, 쿵쿵하고 밟고 다니면 5~10mm 정도는 움푹 들어가는 것 같아서 작업할 때 살살 다니던 기억이 남니다.
지금은 위 링크에 올린걸로 사용하고 있습니다.