설계/시공관련 질문

방통덧방 문의드립니다.

2 원성대마왕 3 1,084 2022.04.07 18:03

건축면적 22평 87년준공 조적조 빨간벽돌집

 

단층입니다.

 

바닥이 단열이 안되어있을것으로 미루어 짐작이 되어

 

단열을하고 엑셀 깔고 방통작업을 하고자 합니다.

 

스라브까지 2800이어서 덧방시공하려고 했는데

 

장판을 뜯어보니 바닥상태가 영 이상해서 문의드립니다.

 

1. 거뭇거뭇한데 왜이런건지 모르겠네요 이상태에서

     단열재50t깔고 엑셀깔고 덧방을 쳐도 될까요?

     다른조치를 해야 하는지요?

 

2. 단층주택은 습이 올라온다는데 미장바닥-pe비닐-비드      법2종 3호 50t - pe비닐 - 엑셀 - 방통 이런식으로 하면 

    될지요?

 

 

 

 

Comments

M 관리자 2022.04.07 19:31
1. 색은 장기간의 온도차이로 인한 변색입니다. 무시해도 괜찮습니다. 상태로 볼 때는 이 위에 작업을 하셔도 무방합니다.
2. 순서는 정확하세요. 다만 비닐을 덮을 때, 끝을 벽에 감아 올려서, 난방 몰탈이 벽과 바닥의 틈새로 들어가지 않도록만 유의해 주세요.
2 원성대마왕 2022.04.08 17:03
너무 감사합니다. 비닐끝처리도 궁굼 했었는데 답변해주셔서 감사합니다. 혹시 미장바닥면 위에 깐 pe비닐 끝도 동일하게 벽에 올려야할지요
M 관리자 2022.04.08 20:06
네.. 같이 올려 주면 더 좋겠습니다.