설계/시공관련 질문

목조주택 2층 방통과 방음에 대해

G 목조주택 8 2,471 2022.01.24 16:53

안녕하세요.

목조주택2층 바닥작업시 최적의 방음과

바닥처짐문제에 대해 질문드립니다.

바닥OSB까지는 작업이 되어있습니다.

1층에 글루램이 있긴하지만 주방거실이 연결되어있어

경간거리가 제법됩니다.

사진처럼 방통작업시 꿀렁거림이나 바닥처짐, 타일틀어짐등의 문제가 없을까요?

그리고 , 1층에 써포트 설치후에 2층방통먼저하고 2달정도 양생후에 1층방통을 진행하면 바닥처짐완하에 좀 도움이 될까요?

 

 

Comments

2 재섭 2022.01.24 17:09
아마 다른분들도 다 똑같이 지적하실껀데....
열반사단열재는 바닥용으로 사용하시면 아무런 의미가 없습니다. 정상적으로 EPS단열재 사용을 권고드리고요 법적으로는 비드법1종이면 35mm는 하셔야됩니다.
아니면 네오폴을 잘은 모르지만 단열성능이 충족되는거라면 그냥 열반사+PE필름은 삭제만 하셔도 될듯하네요
바닥쳐짐은.... 구조기술사가 오케이한 구조라고 하면 문제없을꺼 같고 서포트만 시방서대로 잘 대시면 되지 않나 하네요, 구조계산서를 안보고 뭐라 드릴 말씀이 없습니다.
소규모구조기준을 따르는 공사를 하고 계시다면 아래와같은 바닥장선 경간표를 참고하시는게 맞겠지요
G 목조주택 2022.01.24 20:10
네.답변감사합니다.
열반사단열재는 단열목적이 아니라 층간소음 완화때문에 설치하려구요.
PE필름은 2층방통물이 1층으로 떨어지는거 막으려는 목적입니다.
구조계산보다 장선을 촘촘히 하긴 했는데 방통과 타일무게때문에 처지지않을까 우려되네요..
M 관리자 2022.01.25 00:50
안녕하세요.
2x10 위에 다시 2x6 를 추가하신 것도 구조계산의 결과인가요? 아니면 처짐 또는 층간소음 완화를 위해서 추가하신 것인가요?
그리고 장선 간격은 얼마인가요?

답변이 늦었는데 질문만 드려서 죄송합니다.
G 목조주택 2022.01.25 01:32
설계와 구조계산에는 2x12단일이었으나 층간소음완화 목적으로 2x6장선과 OSB를 개인적으로 추가하였습니다.
장선간격은 사진처럼 16인치에 블로킹을 모두 추가했습니다.
G 목조주택 2022.01.25 01:37
가장 우려스러운 부분은 2층방통무게와 타일때문에
바닥이 처지거나 EVA바닥방음재때문에 바닥이 꿀렁이지 않을까 걱정입니다.
M 관리자 2022.01.25 02:38
방통 40mm 로 인해 EVA의 꿀렁임은 무시하셔도 괜찮습니다.
구조계산이 된 거라면 2x12만으로도 처짐 역시 우려하지 않으셔도 괜찮습니다. 저는 그보다는 (지금은 더 두꺼운 T&G OSB가 없으므로, 18.3mm OSB 두 겹을 본딩해서 깔아 주는 것이 더 나을 것 같습니다.
1 woody 2022.01.25 11:48
네. 감사합니다.
협회분들 덕분에 많은 도움이 되고 있습니다.
협회의 운영구조는 잘 모르지만 국내건축발전에 큰 기여를 하고 있다고 생각됩니다
6 콜루 2022.01.25 13:28
대단하시내요

차음에 예민한 건축주님이신가 봅니다.  좋은결과 있으시길 바라겟습니다.