아마 다른분들도 다 똑같이 지적하실껀데....
열반사단열재는 바닥용으로 사용하시면 아무런 의미가 없습니다. 정상적으로 EPS단열재 사용을 권고드리고요 법적으로는 비드법1종이면 35mm는 하셔야됩니다.
아니면 네오폴을 잘은 모르지만 단열성능이 충족되는거라면 그냥 열반사+PE필름은 삭제만 하셔도 될듯하네요
바닥쳐짐은.... 구조기술사가 오케이한 구조라고 하면 문제없을꺼 같고 서포트만 시방서대로 잘 대시면 되지 않나 하네요, 구조계산서를 안보고 뭐라 드릴 말씀이 없습니다.
소규모구조기준을 따르는 공사를 하고 계시다면 아래와같은 바닥장선 경간표를 참고하시는게 맞겠지요
방통 40mm 로 인해 EVA의 꿀렁임은 무시하셔도 괜찮습니다.
구조계산이 된 거라면 2x12만으로도 처짐 역시 우려하지 않으셔도 괜찮습니다. 저는 그보다는 (지금은 더 두꺼운 T&G OSB가 없으므로, 18.3mm OSB 두 겹을 본딩해서 깔아 주는 것이 더 나을 것 같습니다.
열반사단열재는 바닥용으로 사용하시면 아무런 의미가 없습니다. 정상적으로 EPS단열재 사용을 권고드리고요 법적으로는 비드법1종이면 35mm는 하셔야됩니다.
아니면 네오폴을 잘은 모르지만 단열성능이 충족되는거라면 그냥 열반사+PE필름은 삭제만 하셔도 될듯하네요
바닥쳐짐은.... 구조기술사가 오케이한 구조라고 하면 문제없을꺼 같고 서포트만 시방서대로 잘 대시면 되지 않나 하네요, 구조계산서를 안보고 뭐라 드릴 말씀이 없습니다.
소규모구조기준을 따르는 공사를 하고 계시다면 아래와같은 바닥장선 경간표를 참고하시는게 맞겠지요
열반사단열재는 단열목적이 아니라 층간소음 완화때문에 설치하려구요.
PE필름은 2층방통물이 1층으로 떨어지는거 막으려는 목적입니다.
구조계산보다 장선을 촘촘히 하긴 했는데 방통과 타일무게때문에 처지지않을까 우려되네요..
2x10 위에 다시 2x6 를 추가하신 것도 구조계산의 결과인가요? 아니면 처짐 또는 층간소음 완화를 위해서 추가하신 것인가요?
그리고 장선 간격은 얼마인가요?
답변이 늦었는데 질문만 드려서 죄송합니다.
장선간격은 사진처럼 16인치에 블로킹을 모두 추가했습니다.
바닥이 처지거나 EVA바닥방음재때문에 바닥이 꿀렁이지 않을까 걱정입니다.
구조계산이 된 거라면 2x12만으로도 처짐 역시 우려하지 않으셔도 괜찮습니다. 저는 그보다는 (지금은 더 두꺼운 T&G OSB가 없으므로, 18.3mm OSB 두 겹을 본딩해서 깔아 주는 것이 더 나을 것 같습니다.
협회분들 덕분에 많은 도움이 되고 있습니다.
협회의 운영구조는 잘 모르지만 국내건축발전에 큰 기여를 하고 있다고 생각됩니다
차음에 예민한 건축주님이신가 봅니다. 좋은결과 있으시길 바라겟습니다.