안녕하십니까.
단열재의 성능 저하와 관련하여 의문이 생겨 질의드립니다.
바닥 슬래브 타설 시 단열재(경질우레탄폼2종2호)를 먼저 깔고 콘크리트를 타설하려고 하는데
콘크리트를 타설하게되면 단열재가 수분에 바로 노출되기 때문에 성능이 떨어질 것이라고 생각됩니다.
단열재의 성능을 평가할 때 흡수율에 대한 기준도 있기 때문에 타설이 주의하여아 한다고 생각이 드는데
대부분의 현장이 성능 저하에 관한 사항은 고려하지 않고 단열재를 깔고 바로 위에 콘크리트를 타설하는 상황이지만 이렇게 시공하였을 때 단열재의 성능을 100% 인정할 수가 있는 건지요.
성능이 저하된다면 성능이 저하되지 않는 선부착 타설 시 대안이 있는 것인지.
관련 근거나 기준을 찾을 수 없어서 문의 드립니다.
감사합니다.
다만 이 보다는 단열재의 틈새로 들어가는 콘크리트의 열교로 인한 성능저하가 더 크므로, 타설 전 단열재 사이에 테이프 시공을 잘 해주시는 것이 좋습니다.