엘리베이터 지하 PIT 단열조치

1 봉구아저씨 2 4,274 2022.06.14 18:09

안녕하세요 지하에 있는 엘리베이터 PIT는 벽면과 바닥 단열을 어떻게 해야 하는지 궁금하여 글 남깁니다. 답변부탁드립니다.  감사합니다.

캡처.JPG

Comments

M 관리자 2022.06.14 22:08
법적 요건으로는.. 지하 2미터 이하라면 단열 조치는 필요로 하지 않습니다.
그리고 비난방공간이라서, 실질적으로도 단열조치는 하지 않으셔도 괜찮습니다.
오히려 그 옆의 실들이 단열이 필요한 경우 해당 실과 접한 벽에 단열 조치를 하시면 되세요.
1 봉구아저씨 2022.06.15 10:18
감사합니다~^^